我设计了一个厂房,由于市政只有一根进水管,所以设了一个消防水池供消防用水。消防水池在地下,水泵房也在地下,消防水池的水位比水泵吸水口高,能满足自灌式吸水,但现在甲方反应说用水泵抽水20个小时后,消防管道里面就无水了,不知道是哪里出现了问题,大家帮我想想!水泵房里有室内消火栓水泵,喷淋水泵,室外消火栓水泵。
我设计了一个厂房,由于市政只有一根进水管,所以设了一个消防水池供消防用水。消防水池在地下,水泵房也在地下,消防水池的水位比水泵吸水口高,能满足自灌式吸水,但现在甲方反应说用水泵抽水20个小时后,消防管道里面就无水了,不知道是哪里出现了问题,大家帮我想想!水泵房里有室内消火栓水泵,喷淋水泵,室外消火栓水泵。
32楼
我又上传了一个有水池平面图的图1,是生活和消防共用水池,JL-A是接的室外市政管网
回复
33楼
停水后甲方用室外消火栓泵来抽水供生产生活用,我也不晓得他为什么用室外消火栓泵抽水
回复
34楼
今天他们又打电话来问原因了,我最近因为身体原因又不能下现场,郁闷
回复
35楼
我觉得从泵出口引一根管道到泵的入口管道,别太粗了,就是泵的再循环管道。
在这个循环管道上可以设一个阀门。因为这个管道会卸掉一部分压力,通过这个阀门可以调节出口管道的压力。
找一路自来水的管道,或者生活水管道,接到泵的入口管道上。当做泵的引水,启动泵之前,先开引水,灌满水泵后,再启动泵。
回复
36楼
抽了20小时后,进水跟不上抽水,,然后再进点气,能出水吗?郁闷,为什么20小时,几类消防等级?
回复
37楼
我觉得有三个可能:1.水泵坏了
2.水泵前端塞住了
3.水泵后的阀门坏了或止回阀坏了,但你这貌似没有止回阀。
要查原因的话,看看泵前泵后的压力表吧~~~~
回复
38楼
丙类的厂房,消防延续时间是3小时
回复
39楼
他是抽了20个小时后就抽不上水,过几天好像又可以
回复
40楼
你的意思是,甲方拿消防水池的水当生活生产水用? 泵开20小时,发现吸水管已进气了,抽不上水了,是吗?
回复
41楼
应该是吧,厂区停水了他们就用室外消火栓泵抽水供生产生活用,水池的容量蛮大的,好像有2000立方左右
回复