屋顶试验消火栓是否一定要设?
qwer2050
qwer2050 Lv.3
2006年12月26日 18:25:42
只看楼主

在消火栓系统中,屋顶试验消火栓是否一定要设吗?对于屋面没办法设置(由于建筑造型要求),怎么处理?还有遇到坡屋面时怎么处理?希望大家指点指点

在消火栓系统中,屋顶试验消火栓是否一定要设吗?对于屋面没办法设置(由于建筑造型要求),怎么处理?
还有遇到坡屋面时怎么处理?希望大家指点指点
免费打赏
sylee
2006年12月30日 10:03:43
12楼
6楼说的很清楚,平屋面宜设(也不是强制要求的),坡屋面可以不设的.
回复
zjw1316189
2006年12月30日 15:56:35
13楼


说的对,大家还是好好看看规范,想当然肯定不行!
回复
zhangminghua7512
2006年12月30日 17:11:47
15楼
建规只对平屋顶作了要设的要求
回复
torlon
2006年12月30日 19:04:47
16楼
屋顶试验消火栓是一定要设,也可以设置在上屋面的楼梯间啊.

菠萝一族:如果设置在屋面楼梯间,试验消火栓处是否需要设置排水措施

回复
flowerniu
2006年12月30日 19:50:48
17楼
加个压力表就可以了
可以不设置的拉 ~

呵呵 只要压力达到标准了不就结了
弄个闷头闷掉不知道可以不 ..
回复
xu123
2006年12月30日 19:56:25
18楼
规范也没有指一定要设啊,再说了,要是斜屋顶且不方便设的话就不用设了。
回复
shun67828633
2006年12月31日 09:52:43
19楼
没有一定要设,
如果是斜屋顶的话,可以把楼梯平台的消火栓兼作试验消火栓用
回复
lyzxzc
2006年12月31日 10:09:34
20楼
可以不设置
回复
master99
2006年12月31日 10:44:16
21楼
压力表这个方法,如果没有特殊原因的话是比较方便的,但是如果有特殊原因发生,就不是很保险了!
我想规范之所以规定为选用试验消火栓而不是压力表,应该担心他的稳定性和安全性能没有保障!
回复
liu831020
2006年12月31日 21:05:19
22楼
屋顶试验消火栓设与否,我觉着首先得看是高层民用建筑,还是非高层。高层是一定要设的,不管采用什么方法!非高层平屋顶才设!
回复