在消火栓系统中,屋顶试验消火栓是否一定要设吗?对于屋面没办法设置(由于建筑造型要求),怎么处理?还有遇到坡屋面时怎么处理?希望大家指点指点
在消火栓系统中,屋顶试验消火栓是否一定要设吗?对于屋面没办法设置(由于建筑造型要求),怎么处理?
还有遇到坡屋面时怎么处理?希望大家指点指点
2楼
屋顶为平屋顶都要设置屋顶试验消火栓。
回复
3楼
没有一定要设,
如果是斜屋顶的话,可以把楼梯平台的消火栓兼作试验消火栓用
回复
4楼
规范好象只对平屋顶有这样的要求吧
平屋顶都要设置屋顶试验消火栓。
回复
5楼
平顶也未必要设的`
规范规定平屋顶 室内有消防设备 宜设试验消火栓
回复
6楼
同意上面朋友的意见:
回复
7楼
以下是引用huhu8107在2006-12-26 22:37:31.0发表的内容:
屋顶为平屋顶都要设置屋顶试验消火栓。[/quote支持!
回复
8楼
当平屋顶没地方安装时怎么半?难道就伫立一个栓口悬空?不要消防箱可以吗?
哪位大师指点?谢谢
回复
9楼
楼梯间的墙上可以安呀!!
没楼梯间的话,就是只有人孔上屋顶时,可以不设!
回复
10楼
"只有人孔上屋顶时,可以不设!"
真的可以吗?有过事例吗?
回复
11楼
加压力表
回复