请问各位大哥中央空调冷冻水管用PVC供水管代替镀锌水管行吗?现在小弟一工地中甲方要求使用PVC管来做冷冻水管可行吗急啊

请问各位大哥中央空调冷冻水管用PVC供水管代替镀锌水管行吗?

现在小弟一工地中甲方要求使用PVC管来做冷冻水管可行吗急啊
免费打赏
hxd19811001
2006年12月27日 11:07:14
22楼
PVC管强度不够,容易变脆。还没有听说过哪个地方用PVC当冷冻水管,奇闻!
回复
弗兰克1
2006年12月27日 11:27:58
23楼
小心为妙
回复
dj2003_2000_2000
2006年12月28日 09:37:29
24楼
呵呵
前不久刚好听到一个同事说工地用pvc管做冷冻水管,结果爆拉
回复
afan9701
2006年12月28日 19:55:18
25楼
这个甲方没钱
回复
lin134811
2007年01月02日 16:53:47
26楼
这个呀,你可得当心哟
我们这里设计的话,是不敢这样用的
回复
hydgc@co163
2007年01月03日 16:22:05
27楼
PPR管用过.要做膨胀弯,吊架间距不能大.且造价不比镀锌管低,如果大管径管道多的话造价甚至比镀锌管还要高.
回复
uzfdavid@co163
2007年01月03日 21:35:49
28楼
还是镀锌的好吧
回复
hlyuwei
2007年01月03日 22:43:06
29楼
绝对不行
回复
liangweishan
2007年01月04日 22:39:47
30楼
珠海方正多层电路板有限公司用的冷冻水管就是用PVC管,热水管用的是PPR管,当时是厂房由防腐要求,本人设计时迫于无奈作了一个大胆尝试,当时确实也非常担心,所以做了多方面的论证。结果2000年用上后到现在也没出现问题。关键是耐压计算、管材选择与正确安装。
回复
liuchongno2
2007年01月05日 13:02:09
31楼
现阶段的管材选用各式说法不一,问题是选用的材料是否满足工艺要求。
建议提问题的人多参考一下设计手册,厂家提供的说明书。
回复