系统情况:水容量700立方,冷冻水低温水,供水3-5度,回水7-11度.系统水循环量2000立方/h.原来采用高位水池快速补水.以供冷站来计,系统工作压力0.5MPa,高位水池比供冷站高70m.原来是手动补水,现拟改为自动补水,并与自控监控系统联接。拟采用的方案:1、在来自高位水池的补水管上安装可减静压的减压阀,系统压力下降时,通过减压阀自动补水。但是,制冷系统只工作8小时,16个小时是停止的,在系统停止时,系统的水温会上升至外界温度,这样,水膨胀多出来的容积无法解决。

系统情况:水容量700立方,冷冻水低温水,供水3-5度,回水7-11度.系统水循环量2000立方/ h .原来采用高位水池快速补水.以供冷站来计,系统工作压力 0.5MPa ,高位水池比供冷站高70 m .原来是手动补水,现拟改为自动补水,并与自控监控系统联接。拟采用的方案:
1、在来自高位水池的补水管上安装可减静压的减压阀,系统压力下降时,通过减压阀自动补水。但是,制冷系统只工作8小时,16个小时是停止的,在系统停止时,系统的水温会上升至外界温度,这样,水膨胀多出来的容积无法解决。
2、采用电接点压力控制水泵补水。原快速补水系统仍保留,水泵补水采用自来水(即不用高位水池的水),当大量补水时再用高位水池的水。并设定压罐,以解决水的膨胀问题。
3、采用电接点压力表配合电磁阀控制高位水池的补水,当压力低时,打开电磁阀,当压力达到运行压力时,关闭电磁阀。并设定压罐,以解决水的膨胀问题。
4、采用变频补水系统,并设定压罐,以解决水的膨胀问题。变频补水采用自来水(即不用高位水池的水),原快速补水系统仍保留,当大量补水时再用高位水池的水(比如检修或泄漏时)。
请各位参考下,应该采用哪种方式比较好,还有没有更好的办法。
该资料发现于网上,觉得还有些意思贴出来和大家一起探讨探讨。
adingkgb
2010年05月09日 20:04:48
2楼
如果系统承压极限就是5公斤,那么用70米的高位膨胀水箱做定压是肯定不行的。

无法解决水温变化时膨胀问题的方案1首先排除。

方案2 用设定定压的电接点压力表来控制水泵补水,用定压罐来解决膨胀问题,高位水箱仅仅在大量补水检修时手动控制。注意水泵扬程可选择在50米以下的,即使电接点压力表损坏,导致水泵不停,系统也不至于超压。这个方案应该是可行的。而且很成熟,成本也不算高。

方案3 对系统的改动不大,成本最小。但要注意,一旦电接点压力表或电磁阀损坏,导致电磁阀常开,可能导致系统超压(膨胀罐提供的膨胀容积毕竟是有限的)。安全方面有点隐患。

方案4 变频泵补水,膨胀贯提供膨胀容积,应该和方案2 类同。但不知变频泵的自控方案是什么?也用电接点压力表?
回复
zmgxx126
2010年05月09日 21:01:29
3楼
楼上高见。:victory:
方案4肯定也用电接点压力表控制,但我感觉系统压力允许在一定范围内波动,在此使用变频泵有点委屈。
回复
adingkgb
2010年05月10日 23:09:59
4楼
如果系统对定压的精度要求不高,允许有一定范围的波动,那么变频泵不是非采用不可的。
一来初次投入成本大,2来运行维护成本也高。
越是复杂,越容易出故障。另外,用电接点压力表,输出的是开关控制量,用这个开关信号控制变频泵的频率变化,好像发挥不了变频泵的作用。
我个人倾向于方案2
回复
49672685
2010年05月11日 18:08:49
5楼
我一般就用膨胀水箱补水,加浮球阀
回复
shanbuyi
2010年05月12日 08:59:30
6楼
怎么感觉方案都很复杂,电接点压力表没接触过!
回复
fzli1985
2010年05月12日 09:40:21
7楼
学习啦,二楼分析的很透彻,让我这样的初学者长了见识啦
回复
huohouniao
2010年05月12日 10:38:24
8楼
长见识了呀,楼上几位都很厉害,想请问一个白痴的问题,“供冷站”是什么意思,什么作用呀
回复
huohouniao
2010年05月12日 10:54:05
9楼
再问一个问题,为什么还要定压罐来解决膨胀问题,膨胀水箱本身不就可以解决膨胀问题吗?不懂,请大侠说明一下
回复
lcz97144
2010年05月12日 15:23:03
10楼
用高位水箱补水,不用加减压阀,不就解决了水膨胀增多的问题了嘛,7个压队系统运行部算太高压力,正常补水压力一般比系统工作压力大2--5米。
回复
andygood
2010年05月12日 15:34:44
11楼
Agree 用设定定压的电接点压力表来控制水泵补水,用定压罐来解决膨胀问题,高位水箱仅仅在大量补水检修时手动控制。注意水泵扬程可选择在50米以下的,即使电接点压力表损坏,导致水泵不停,系统也不至于超压。这个方案应该是可行的。而且很成熟,成本也不算高。