家用中央空调系统,主机采用特灵水源热泵机组,内机采用盘管,冷水系统封闭循环,请问系统补水如果不用高位膨胀水箱,能用定压补水阀补水吗?
家用中央空调系统,主机采用特灵水源热泵机组,内机采用盘管,冷水系统封闭循环,请问系统补水如果不用高位膨胀水箱,能用定压补水阀补水吗?
2楼
对于小型的家用户式中央空调系统,我一般都是利用定压补水阀+膨膨胀罐进行定压补水。缺水时,利用自来水压力进行补水,超压时,利用膨胀水管定压。
回复
3楼
由于自来水压力不稳定,因此这种系统压力也不是很稳定,但由于这种系统很小,工作压力一般不大,自来水的供水压力一般都大于系统设计压力,种波动还是可以接受的。
回复
4楼
谢谢两位的执教。
回复
5楼
开发浅层地热能资源,采用热泵技术解决供暖和制冷问题的 热潮正在我国大规模兴起。为推进可再生能源建筑中的应用,污水源热泵已迈进新的节能领域。
回复
6楼
开发浅层地热能资源,采用热泵技术解决供暖和制冷问题的 热潮正在我国大规模兴起。为推进可再生能源建筑中的应用,污水源热泵已迈进新的节能领域。