求助:中央空调冷冻水补水系统问题
dgshuoshi
dgshuoshi Lv.2
2013年09月06日 16:06:02
来自于中央空调
只看楼主

广东这边一客户有两台约克500离心机,楼层为4层+地下室,在四楼顶有冷冻水补水箱(不是膨胀水箱下水口有安装止回阀。)。补水箱比顶层管道高为3M。现在问题是三四层管道压力极低0.1MP 都没有,制冷效果差。客户电工就用冷却水出水管对冷冻水水泵进水口进行补水。。。。。。补完后运行三四层压力为0.2MP左右,(水泵进水口为0.3MP出水口为0.5MP)制冷效果还差不多。现在客户需要我方改进补水设备以防冷却水对冷冻水管道腐蚀,如何对补水系统进行改进,求改造方法方案。谢谢

2013年09月06日 20:50:43
2楼
你水泵出口0.3MPA是运行还是静止啊?
回复
dgshuoshi
2013年09月07日 10:41:36
3楼
underoath1 发表于 2013-9-6 20:50 你水泵出口0.3MPA是运行还是静止啊?运行压力。。
回复
xueyongganga601
2013年09月07日 11:40:14
4楼
在离冷冻水泵不远处,安装一台膨胀水箱。其可维持闭环冷冻水系统的压力稳定,兼职补水。采购可与专业厂家联系。
回复
余古月
2013年09月07日 15:45:25
5楼
1、系统末端(最高点)供水压力不足0.1MPa(表压)很正常的,并不能说明水系统存在问题。
2、制冷量是冷冻水供水量决定的,现在出现水量不足,水泵扬程不够,系统压力不足以克服制冷所需冷冻水流量带来的压损,出现冷冻水供水量不足,制冷量降低。
3、根据你的系统,水箱定压,水泵入口的压力也该在0.2MPa左右吧,系统不会出现气蚀,那么定压点改变与压力改变根本就不改变流量大小以及分配关系,楼主确信用冷却水补水可以提高制冷量?
回复
小哨兵
2013年09月09日 12:25:29
6楼
xiayutian06 发表于 2013-9-7 15:45 1、系统末端(最高点)供水压力不足0.1MPa(表压)很正常的,并不能说明水系统存在问题。2、制冷量是冷冻 …制冷量不足是由于冷冻水供水不足,用冷却水补充冷冻水量,不如在冷冻水泵上检查问题。
回复
gdczlcl
2013年09月12日 09:11:27
7楼

路过 顶一下
回复
gdczlcl
2013年09月12日 09:13:46
8楼

路过 顶一下
回复
zhilengwubin
2013年09月13日 10:43:17
9楼
2013年09月15日 17:42:06
10楼
水箱止回阀加装在补水管上的?另外要注意系统排空,如果仅靠自动排气阀排系统空气是不现实的
另,止回阀建议取消
回复
www750210
2013年10月07日 17:11:53
12楼
bjtmzjlxy 发表于 2013-9-15 19:53 谢谢放心学习了可以加装定压补水装置