求助:中央空调冷冻水补水系统问题
dgshuoshi
dgshuoshi Lv.2
2013年09月06日 16:06:02
来自于中央空调
只看楼主

广东这边一客户有两台约克500离心机,楼层为4层+地下室,在四楼顶有冷冻水补水箱(不是膨胀水箱下水口有安装止回阀。)。补水箱比顶层管道高为3M。现在问题是三四层管道压力极低0.1MP 都没有,制冷效果差。客户电工就用冷却水出水管对冷冻水水泵进水口进行补水。。。。。。补完后运行三四层压力为0.2MP左右,(水泵进水口为0.3MP出水口为0.5MP)制冷效果还差不多。现在客户需要我方改进补水设备以防冷却水对冷冻水管道腐蚀,如何对补水系统进行改进,求改造方法方案。谢谢

2013年10月08日 15:11:35
14楼
有水箱用不着加装止回阀,如果制热,你的那个系统用起来很危险的,水箱的作用除了补水还有泄压的做用
回复
jiebaozhea
2013年12月28日 11:30:07
15楼
zhilengwubin 发表于 2013-9-13 10:43 1、系统末端(最高点)供水压力不足0.1MPa(表压)很正常的,并不能说明水系统存在问题。2、制冷量是冷冻 …其实兄台可能误解了楼主意思。-1,1,2楼制冷效果都好,三四楼不好的话本身就说明冷冻水不足,或者是冷水泵扬程不够(这种可能应该较小)。冷冻水系统用自来水补水,楼顶自动排气,这样就可以。或者把你补水泵换了
回复
helinhuzh3
2013年12月31日 09:50:44
16楼

楼主辛苦啦,好资料啊!
回复
gzdmzxb
2014年01月11日 11:04:17
17楼
可以加一个自动补水装置,压力低时启动水泵自动补水
回复
tumu20110805
2014年01月13日 09:44:58
18楼
采购可与专业厂家联系。
回复
dgjl-456
2014年01月13日 17:42:29
19楼
广东这边一客户有两台约克500离心机,楼层为4层+地下室,在四楼顶有冷冻水补水箱(不是膨胀水箱下水口有安装止回阀。)。
四楼顶的补水箱即是膨胀水箱,不应安装止回阀。

补水箱比顶层管道高为3M。现在问题是三四层管道压力极低0.1MP 都没有,制冷效果差。
三四层管道压力0.1MPA说明水箱水面约比此处水管高10米左右,正常,制冷效果差和这个没有关系。

客户电工就用冷却水出水管对冷冻水水泵进水口进行补水。。。。。。补完后运行三四层压力为0.2MP左右,(水泵进水口为0.3MP出水口为0.5MP)制冷效果还差不多。
补水后压力变大说明水箱上止回阀起了作用,否则水箱水面会上升,说明系统静压变大了;制冷效果效果变好和补水应该关系不大。

现在客户需要我方改进补水设备以防冷却水对冷冻水管道腐蚀,如何对补水系统进行改进,求改造方法方案。谢谢
建议,调节水系统平衡,将地下和一二层水流量调小,三四层调大,如果此时一二层制冷量不足,说明冷水泵流量不足。
回复

相关推荐

APP内打开