中央空调冷冻水定压问题
ydongwen
ydongwen Lv.2
2011年10月18日 22:07:13
来自于中央空调
只看楼主

如图中补水定压点A处的压力应该定为多少?是否为PA=HBA+5+ΔHBCDA(KPa);另外阻力ΔHAE是否考虑??? 望各位大侠多多指导!!!

空调水系统定压问题.JPG如图中补水 定压点A处的压力应该定为多少?是否为P A=H BA+5+ΔH BCDA(KPa);另外阻力ΔH AE是否考虑??? 望各位大侠多多指导!!!

空调水系统定压问题.JPG

免费打赏
chachababy
2011年10月19日 14:06:44
2楼
补水泵就是为了系统不缺水,补水点的补水压力应该是此处的静压就可以,只是补水泵在选择上在静压基础上增加五到十米,如果用变频补水跟压力传感器控制定压是设到HBA就可以,如果是电接点压力表的话,下限设到(HBA-3)m,上限设到(HBA+3)m就可以了,还有你的图好奇怪,集分水器在地下,循环泵在2层,为什么不把泵放到地下啊,是以为空间问题还是因为机组承压问题啊,看着楼不高啊,期待楼主解答
回复
风轮
2011年10月20日 08:30:03
3楼
同意上楼意见。冷冻泵位置很奇怪。
回复
yanzhileng061
2011年10月20日 09:27:58
4楼
冷冻循环泵的位置确实很奇怪,没有和主机放在一起吗?
回复
yanzhileng061
2011年10月20日 09:29:24
5楼
冷冻循环泵的位置很奇怪 难道没有和主机放在一起?
回复
zzyanzheng
2011年10月20日 14:03:45
6楼
现在工程越做越是千奇百怪了..偶也没有看到过这样的工程案例啊.
回复
tianpingjiaoxia
2011年10月20日 16:20:19
7楼
图很奇怪,补水也没必要接到二楼啊,在集水器上一样啊
回复
airda
2011年10月22日 15:34:27
8楼

学习中
回复
niu2008
2011年10月22日 16:12:08
9楼
应该放大些,有些看不清楚。补水直接从市政给水管引入即可,不需要从地下二层接出吧。
回复
nt8710
2011年10月22日 21:08:38
10楼
这么有型的设计!
第一次看到啊!
回复
ydongwen
2011年10月22日 21:36:25
11楼
此乃一实际工程,3楼为设备层,还有好多设备都在这层。目前系统定压点处的压力设定为3公斤,但实际运行过程中4、5层水管中总有空气无法排除,怎么回事?是系统设计有问题,还是其他问题?
回复