中央空调冷冻水管用PVC供水管代替镀锌水管行吗?
chenpaook
chenpaook Lv.2
2006年12月22日 16:03:23
来自于中央空调
只看楼主

请问各位大哥中央空调冷冻水管用PVC供水管代替镀锌水管行吗?现在小弟一工地中甲方要求使用PVC管来做冷冻水管可行吗急啊

请问各位大哥中央空调冷冻水管用PVC供水管代替镀锌水管行吗?

现在小弟一工地中甲方要求使用PVC管来做冷冻水管可行吗急啊
免费打赏
xuefu_cui
2007年01月05日 13:31:27
32楼
三楼,你哈哈什么?,你懂材料和技术吗????!!!!!!!!!!!!
回复
xuefu_cui
2007年01月05日 13:40:15
33楼



你哈哈什么???懂技术和材料性能吗????
一看就是个混子,说不出理由,乱发表什么?
好好跟下面几楼的老师学学吧
不动脑子
回复
goutong-niwota
2007年01月05日 17:19:54
34楼
冷冻水管用PVC不太合适,温度低了之后他非常的脆如果有碰撞易碎,我们自来水主管用的它我都老长时间做噩梦了
回复
zhaoyongxing
2007年01月05日 19:38:48
35楼
感觉有点悬,
回复
sas.11
2007年01月06日 01:12:09
36楼
PVC用来做排水管更好哦
回复
689090
2007年01月06日 10:42:03
37楼
只用于冷水的,系统不大的话用铝塑管也未必不可以,我就有曾经试过,问题不大~
回复
xieguangpeng004
2007年01月06日 15:03:54
38楼
兄弟啊,PVC热水管也可以啊,我上一个工程也是用了
回复
yanjj88
2007年01月06日 15:08:59
39楼


做冷水的应该可以把!我看没什么问题,不过支吊架得弄的密集些.
回复
ppz12
2007年01月06日 15:31:43
40楼
PVC坚决不行,强度太差
PPR吊架太多了,和其他管路肯定会有冲突的
回复
dancesky
2007年01月06日 16:50:56
41楼
理论上给水PVC可行,但在北方过渡季如果天气聚冷,低温下管材本身会变脆,加上它的连接工艺,很容易出问题.而且PVC管材做冷冻水管材的很少,运行结果怎样,确实需要进一步考证.
回复

相关推荐