小弟最近在做一超市,三层 面积3000m2左右,由于屋顶是斜屋面,没有位置布置试验消火栓。可不可以不设,或不设在屋顶改为别处?
小弟最近在做一超市,三层 面积3000m2左右,由于屋顶是斜屋面,没有位置布置试验消火栓。可不可以不设,或不设在屋顶改为别处?
22楼
规范说平屋顶才要设置的!可以不用设的!确定!你可以查啊!
回复
23楼
不设
回复
24楼
平屋顶宜设,也不是强制的要设,斜的当然可以不设。
回复
25楼
老大平屋顶不设审图会提出来得啊 !
回复
26楼
不设
回复
27楼
屋面不能设置,但是有最不利的消火栓啊,可以作为试验消火栓
回复
28楼
规范上就是说不是平顶的房子是不用设的啊
回复
29楼
建规:8.6.2八、设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓。能设置就设置,不能设置就算了。
回复
30楼
他想提还能不让他提吗?
你根据规范回答就行了。
回复
31楼
大家的意见都不错啊
像我这20多层的高层建筑又没水箱屋顶又是斜的那不更不用设了
对吗?