小弟最近在做一超市,三层 面积3000m2左右,由于屋顶是斜屋面,没有位置布置试验消火栓。可不可以不设,或不设在屋顶改为别处?
小弟最近在做一超市,三层 面积3000m2左右,由于屋顶是斜屋面,没有位置布置试验消火栓。可不可以不设,或不设在屋顶改为别处?
12楼
呵呵,斜屋顶只能在室内试水了把:)不过好象真没有必要.平屋顶必设!
回复
13楼
多层可以不设。
回复
14楼
请问楼上的再哪看到国啊?
回复
15楼
不设
回复
16楼
六层的平屋顶也可以不设吗 ?
回复
17楼
不设
规范规定平屋顶宜
建规:8.6.2八、设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓;
回复
18楼
宜设,是指有条件的情况下还是要设,否则审图时会提的,我就遇到过
回复
19楼
不设,不是平屋顶呀!斜屋面怎么设置呀,即不利于设置,也不利于测试呀!再说,规范上也明确说过,只要平屋顶呀 !
回复
20楼
斜屋面没地方设,在室内有地方也行
回复
21楼
三层 ,又是斜屋面,可以不设试验消火栓。
回复