内走道排烟!排烟口开哪层?
hjfeng0906
hjfeng0906 Lv.2
2006年11月21日 10:46:52
来自于通风排烟
只看楼主

内走道排烟,排烟口开启着火层还是 开启着火层跟上层?理由?疑惑中,望高手解答 3Q

内走道排烟,排烟口开启着火层还是 开启着火层跟上层?
理由?疑惑中,望高手解答 3Q
hjfeng0906
2006年11月21日 11:27:42
2楼
走过必留下痕迹 水下也可以嘛
回复
tjw1001
2006年11月21日 15:23:19
3楼
应该是仅开着火层,它和加压防烟是有区别的.排烟的目的是为了排除着火区域的烟气防止烟气扩散减少火势蔓延以便人员疏散和便于消防扑救,假如再开启其它地方的排烟口造成该区域负压,岂不增加烟气蔓延的可能?再者,你所设计的排烟系统是按两个以上的排烟分区计算的吗?如果那样的话,你所选择的排烟设备可不都要扩大一倍了?个人观点,妥否?望大家指正!
回复
hhbox
2006年11月21日 16:16:50
4楼
仅开着火层,一般建筑只考虑一次火灾,而且排烟考虑的是火灾初期的排烟。开启上下层不仅减少了有效排烟量,而且风机280度熔断关闭后破坏了其它层防烟分区的完整性和防烟隔热的性能!
回复
toplhc
2006年11月22日 17:05:23
5楼
楼主的疑问是否是多层走道排烟的风速问题?规范不能尽信
回复
hjfeng0906
2006年11月24日 10:49:24
6楼
谢谢各位 小生知道了
回复
hjfeng0906
2006年11月24日 19:25:43
7楼


排烟量是按两个防烟分区计算,开启上下层会减少有效排烟量吗?“风机280度熔断关闭后破坏了其它层防烟分区的完整性和防烟隔热的性能”这句话不是很理解,望晓得的人说下 谢谢
到底是开一层还是两层??????????
回复
hjfeng0906
2006年11月25日 09:38:20
8楼
"排烟量是按两个防烟分区计算" 写错了 是按最大防烟分区*120计算的
回复
abbsmm
2006年11月25日 21:28:58
9楼
排烟口开启着火层
回复

相关推荐

APP内打开