内走道排烟问题
liiihbpb
liiihbpb Lv.2
2006年11月16日 11:54:31
来自于通风排烟
只看楼主

一类公共建筑超过60M的内走道,中间有个全敞开的观景阳台把走道打断成两截,每截都不超过60M,这样的走道还要设排烟吗?谢谢,急

一类公共建筑超过60M的内走道,中间有个全敞开的观景阳台把走道打断成两截,每截都不超过60M,这样的走道还要设排烟吗?谢谢,急
免费打赏
xfd831
2006年11月16日 15:37:28
2楼
规范说
无直接自然通风,且长度超过20m的内走道需要设置机械排烟。

如果全敞开的观景阳台能让走道达到自然通风的要求,应该可以不需要设置吧。
回复
minbee2005
2006年11月16日 23:13:35
3楼
我认为需要设置的!
规范中明确指出:
1.内走道超过20米且没有直接自然通风时,需要设置排烟.
2.超过20米但不超过60米有直接自然通风,且通风面积为走道面积的2%,不需要设置排烟系统
3.超过60米的内走廊必须设置自然通风
上面要求均为1类高层建筑和建筑高度超过32米的2类高层建筑
回复
hhbox
2006年11月17日 09:05:34
4楼
具体要看平面,一般象这种情况开窗面积和排烟距离均要满足高规要求,并且消防部门同意才有可能做自然排烟!
回复
blackeye
2006年11月17日 19:26:23
5楼
本人做的一个宁波的项目,正好是楼主所说的这个情况:超过50m的一类高层,塔楼内走道约80m,正中间有一个观景阳台。本人未设计排烟,宁波消防部门认可,已经快建成了。
回复
liiihbpb
2006年11月18日 08:48:58
6楼
谢谢大家,我还是设了,保险