地下室内设消防泵,接室外消防水池
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2004年04月14日 23:21:25
只看楼主

由于消防水池设于室外,泵房设于地下室内,穿地下室外墙吸水这样的情况下怎样考虑沉降的问题?水池和地下室的沉降肯定不同的我见过别人类似的设计未做任何措施,是不是依靠水泵进水管上的柔性接头起到作用呢?

由于消防水池设于室外,泵房设于地下室内,穿地下室外墙吸水

这样的情况下怎样考虑沉降的问题?水池和地下室的沉降肯定不同的

我见过别人类似的设计未做任何措施,是不是依靠水泵进水管上的柔性接头起到作用呢?
富兰克
2004年04月15日 08:23:13
2楼
进水管加不锈钢软管。
回复
siminece
2004年04月15日 08:47:27
3楼
管道上加可曲挠柔性接头,或者穿地下室外墙做处理!
回复
飞鱼
2004年04月15日 11:06:27
4楼
水泵进水管上本来已经设了柔性接头,可以吗?

另外,地下室外墙如何做处理,谢谢
回复
飞鱼
2004年04月15日 21:50:04
5楼
给点意见?
回复
wyw1860
2004年04月16日 08:39:05
6楼
消防水池设于室外,泵房设于地下室内,穿地下室外墙吸水
消防水池和泵房间有一段距离,内设球形接头,保温材料保护
回复
aq1101
2004年04月16日 15:47:23
7楼
吸水管设两个柔性接头
室内一个,水池与地下室外墙之间一个
回复
飞鱼
2004年04月23日 19:59:59
8楼
够呛。。。水池和地下室外墙近得很,也不知道建筑怎么布置的

水池和地下室外墙之间间距有规定吗?
回复
bozi2008
2004年05月01日 19:00:31
9楼
水池应该有打桩吧,建筑应该有考虑这个问题吧。
回复