关于管道试压的问题
jiangxue1122
2006年10月19日 16:58:17
只看楼主

近期做到一个项目,一个仓库,设置了喷淋系统,室外的喷淋管道用的是DN200镀锌钢管,在试压的时候,打了10公斤压力,管子就爆了,这个东西要怎么解决?请有经验的人来帮帮忙。

近期做到一个项目,一个仓库,设置了喷淋系统,室外的喷淋管道用的是DN200镀锌钢管,在试压的时候,打了10公斤压力,管子就爆了,这个东西要怎么解决?请有经验的人来帮帮忙。
免费打赏
xyz821210
2007年05月15日 19:16:11
32楼
10kg就爆?
谁有<SH35182000阀门检及管理规程>啊?
回复
水蓝兰
2007年05月15日 22:36:31
33楼
1、管材选择不当,个人认为应选择D219*7无缝钢管或焊接钢管。
2、室外如选用球墨管应选择知名大厂,三证齐全,严格控制管材质量。
回复
yzcaojiwei
2007年05月16日 10:53:24
34楼
看来你不懂球墨铸铁管的施工工艺,你接头不加稳固措施,别说10kg,4kg就爆了,球墨铸铁管出厂试验压力一般多在30kg以上。
回复
guzhu01
2007年05月16日 12:41:24
35楼
买大厂出的管一般没事,还有法兰也有国标与非标可以选择的,国标好于非标
回复
zhangger_2000
2007年05月16日 18:15:33
36楼
球墨铸管在接口的地方是很容易出现问题的,不知道你的管道采用何种接口方法,我们一般施工有承插胶圈接口和抹带接口的,这种管材还有法兰接口的。如果做消防管道的话我想可能是承插胶圈接口或法兰接口,前者用的较多,承插胶圈接口打压打到10kg是很容易出现漏水的,我们前段时间做了生活给水,打到8kg就有部分接口漏水了。这种管材试压之前要做好很多保护,尤其在三通、弯头及末端要做好支护(呵呵,我们用过大石头、硬木板顶弯头处,结果漏水了,最后用混凝土支墩进行支护的),这需要施工人员提前做好。当然,如果消防管道的话最好选用焊接钢管啦,焊接,绝对没问题!
回复
tianyaohui
2007年05月16日 23:03:53
37楼
跟管子质量没关系,接头安装有问题。
回复
tianyaohui
2007年05月16日 23:07:01
38楼

说的很对 !!
回复
wsboyu
2007年05月17日 15:33:02
39楼
肯定是材料和施工出了问题!哪有才打10kg就出问题的!我做的管道打到16kg还没听说过爆管的事呢!通常的PP-R打到16kg都不会有事!建议:1、首先严格操作方式,严格培训操作人员,确保操作没问题;
2、其次检查所用材料是否满足设计和规范要求,确保材料没问题;
3、严格操作规程、试压器具,确保加压和压力反映真实相等。
如果还有问题就是怪事!
回复
wsboyu
2007年05月17日 15:34:15
40楼
2007年05月17日 21:27:49
41楼
所用管道是否为埋地?管材为球墨铸铁管,楼主说是接口爆掉,我个人认为是施工接口有问题,要看其接口以及橡胶圈是否严密,查设计和相关规范是否有管道固定支架方面的规定.如果管道不固定有较大的伸缩空间,在高压情况下接口当然有可能脱出