消防室外管道试压出现的问题
七哥小爱人
2010年07月09日 11:07:40
只看楼主

泵房距离1#地下室约有1000米的室外地埋消防管道 镀锌钢管 DN150 每18m一对法兰 中间3个明杆闸阀 自喷淋系统 泵房内有气压罐。1。启泵后 泵房内压力稳定在12公斤 30m不掉压 一点都不掉 24h 也不掉。2。地下室内末端试水压力最高10公斤左右 30m后稳定在8.5公斤左右 24h 稳定在8公斤左右。3。室内外管道,分段试压 掉压情况好于全段试压 末端压力稳定在9公斤左右。

2010年07月09日 11:19:44
2楼
没看清你表述的意思,抱歉。
回复
fyj0301
2010年07月12日 14:03:27
3楼
ddddddddddddddddddddd
回复
wuanlun
2010年07月12日 15:50:32
4楼
:victory: :time: :time: :time: :time:
回复
jxschyh
2010年07月14日 11:12:09
5楼
:)
回复
czc2351
2010年07月16日 22:05:15
6楼
你说的是不是泵房内的压力不掉,是在关闭出泵房所有的阀门后,地下室的管网压力是在泵房内的水进入地下室管网后,地下室的压力在下降,我的看法是排气阀在排气,一开始气比较多,下降很快,后来气比较少了,下降慢一点!!!你试的时候可以看看排气阀有没有在排气就行了
回复
donny1999
2010年07月18日 12:01:20
7楼
回复
wrnmm1984
2010年07月21日 20:04:32
8楼
必然是有空气!
回复
gpszxsjk
2010年07月22日 10:20:34
9楼
不明白你是说管道试压还是系统测压。
回复