泵房距离1#地下室约有1000米的室外地埋消防管道 镀锌钢管 DN150 每18m一对法兰 中间3个明杆闸阀 自喷淋系统 泵房内有气压罐。1。启泵后 泵房内压力稳定在12公斤 30m不掉压 一点都不掉 24h 也不掉。2。地下室内末端试水压力最高10公斤左右 30m后稳定在8.5公斤左右 24h 稳定在8公斤左右。3。室内外管道,分段试压 掉压情况好于全段试压 末端压力稳定在9公斤左右。
没看清你表述的意思,抱歉。
回复
3楼
ddddddddddddddddddddd
回复
4楼
:victory: :time: :time: :time: :time:
回复
5楼
:)
回复
6楼
你说的是不是泵房内的压力不掉,是在关闭出泵房所有的阀门后,地下室的管网压力是在泵房内的水进入地下室管网后,地下室的压力在下降,我的看法是排气阀在排气,一开始气比较多,下降很快,后来气比较少了,下降慢一点!!!你试的时候可以看看排气阀有没有在排气就行了
回复
7楼
回复
8楼
必然是有空气!
回复
9楼
不明白你是说管道试压还是系统测压。
回复