【求助】试压管道井内给水及采暖的立管,水总灌不满
liu_ly
liu_ly Lv.3
2012年04月12日 22:01:28
只看楼主

18层楼,10层以下为低区,10层以上为高区,试压管道井内的给水及采暖的立管,但是电动试压泵,水顶到楼上时,总是有气,用阀门放气,总是放不净,隔几十秒就是空气,为什么水总是上不满呢?这样试压也不准啊,我们在一层放在压力表和水泵,高区试压1.0MPA左右,看的还是一层的压力,楼上的水就不是满。

18层楼,10层以下为低区,10层以上为高区,试压管道井内的给水及采暖的立管,但是电动试压泵,水顶到楼上时,总是有气,用阀门放气,总是放不净,隔几十秒就是空气,为什么水总是上不满呢?这样试压也不准啊,我们在一层放在压力表和水泵,高区试压1.0MPA左右,看的还是一层的压力,楼上的水就不是满。
免费打赏
sinvl
2012年04月13日 10:08:14
2楼
你是开的什么阀门排气的,如果管道内水不满,压力表的压力却有10公斤,管道内肯定有压缩空气,排气阀排气不彻底,不如直接把管顶敞开,先灌水,再封口。如果加压还有空气,那就说明,吸水管段,负压区的气蜜性有问题
回复
yhz8866
2012年04月14日 18:51:59
3楼
学习了,原来是这样的 ~
回复
寒冬
2012年04月16日 12:42:26
4楼
上水流速过快,气来不及排出,最高见水以后先放一放,隔半小时再排排气,效果会好一些!
回复
zshunz
2012年04月17日 08:52:15
5楼
管道里有气体未排净,试压过程分为两个过程:1、注水排气,2、加压检漏。实际过程中工人总省事,所以第一个过程做的不好,所以出现上下压力一样。
回复
iloveyoubm34
2012年04月17日 09:48:17
6楼
一楼正解
回复
lj971
2012年04月17日 13:05:59
7楼
应该是空气没排净!
回复
zhangpearl
2012年04月17日 18:54:51
8楼
学到新东西了。。
回复

相关推荐