关于管道井采暖供水管的一个问题,求大神解答。
xinxindianden
2017年11月03日 16:22:26
来自于采暖供热
只看楼主

管道井采暖供水管为什么是到顶点后折返下回?我观察一些老楼房采暖都是一根管路直接到顶点。如图这样做法出自那一条规范?

管道井采暖供水管为什么是到顶点后折返下回?我观察一些老楼房采暖都是一根管路直接到顶点。如图这样做法出自那一条规范?

免费打赏
同济小生
2019年01月28日 10:23:11
1楼
【住宅供暖】
    对于一般住宅供暖系统,走在管井里面的干管应采用异程式系统,因为供回水温度不同,在高度方向会产生重力循环作用压力,这部分压力值大小和竖向管道阻力差不多。

    如果竖向干管采用同程式系统,那么每一层的资用压力反而会不一样,越往上越大。

    总结下来,选异程式还是同程式本质上都是根据水力计算要求决定的,原则还是尽可能从系统上使得各条支路阻力尽可能相等。

回复
liu117jun
2018年09月06日 18:44:16
1楼
同程式最主要考虑平衡问题
回复
xiaoding1990
2017年11月06日 15:09:07
1楼
只要各个支路走的路程一样就是同程,你这个红色应该是供水管,看管径标注能看出来.
回复
女汉子一枚
2017年11月06日 10:29:59
1楼
这很明显是同程系统啊!

ztdep

就是,我看是回水管

xinxindianden:但是图中红色的应该是供水管啊,同程式的也适用于供水管折返么

回复