大神,请问两标准间之间的这个管道井,位置是否一定要做在这里?是否一定要通上屋顶?我的宾馆标准间上面是个餐厅,如果管道井的位置必须在这且通顶的话,对上面的餐厅(大空间)有很大影响。如果这个管道井位置可以移,一般放到什么地方比较合适?求答疑,万分感谢~!


大神,请问两标准间之间的这个管道井,位置是否一定要做在这里?是否一定要通上屋顶?我的宾馆标准间上面是个餐厅,如果管道井的位置必须在这且通顶的话,对上面的餐厅(大空间)有很大影响。如果这个管道井位置可以移,一般放到什么地方比较合适?求答疑,万分感谢~!




免费打赏
真仙
2016年05月18日 11:52:12
2楼
一般管道井内的通风道、排水管的通气管等都会出屋面的,所以管道井到顶。
包括星级旅游酒店在内,一般的大宴会厅都在副楼,这样无论是功能划分、日常管理还是消防疏散等都比较好处理。
建议,多收集一些建筑资料结合当地情况、业主要求等,与各专业研究一下建筑方案。
回复
李梦迪
2016年05月19日 15:02:15
3楼
写得很好,收藏了,谢谢楼主
回复
方便面造型
2016年05月20日 09:31:41
5楼
一般都要通道屋顶的!!!!
回复
liqqvivo
2016年05月20日 10:51:30
7楼
这在当前层已经是最合理排布了。
回复
ydl287894775
2016年05月20日 12:43:56
8楼
楼主写得很好,收藏,谢谢了
回复
曾大帥
2016年05月21日 08:52:46
10楼
好资料就要顶起来
回复
lcf0771
2016年05月22日 22:31:34
11楼
问题提得很好,希望得好很有建设性的建议
回复
rongyan39
2016年05月24日 10:36:34
14楼
你这样只做一个井,还没有明确功能,这个井到底是水井?还是电井?还是风井?那你这个卫生间通风怎么处理?风井是一定要出屋面的。
回复
李梦迪
2016年05月25日 07:50:01
15楼
写得很好,收藏了。
回复
xavi6
2016年05月25日 08:52:07
16楼
通气管也要通向屋面的,如何解决?