建筑设计防火规范 GB50016-2014 的 109页 7.3.5条3款 除前室的出入口、前室内设置的正压送风和本规范第5.5.27条规定的的户门外,前室内不应开设其他门、窗、洞口。 是否可以理解为消防前室不得开设水暖电管道井的门??或者可以理解为 管道井的门为乙级防火门则可以放在消防前室??
建筑设计防火规范 GB50016-2014 的 109页 7.3.5条3款
除前室的出入口、前室内设置的正压送风和本规范第5.5.27条规定的的户门外,前室内不应开设其他门、窗、洞口。
是否可以理解为消防前室不得开设水暖电管道井的门??或者可以理解为 管道井的门为乙级防火门则可以放在消防前室??
2楼
这不满足规范要求的
回复
3楼
消防前室不得开设水暖电管道井的门
回复
4楼
住宅的话可以合用前室里面开管井 对于单独的消防前室 个人认为也可以(因住宅的要求相对低) 需要跟当地消防部门定 毕竟你这种方案可以修改为合用前室后反而可以了 如果不是住宅的话 不可以开的
回复
5楼
什么样的高层住宅需要剪刀梯?是剪刀梯为什么看不到前室?假设走廊是楼梯j间的前室,户门都开向前室?建规允许前室套前室套前室?能告诉一下,这个项目是在什么地,消防特么很好说话的?
走廊还很好呢,双向开窗,窗差不多都满足到其他房间窗1米距离。
还好,关掉一个开向走廊(前室)的门(右下角门前加门)也不挡窗。
回复
6楼
真仙 发表于 2015-11-6 11:24 消防前室不得开设水暖电管道井的门那我这个 也不太好改动啊?我这个只有候梯厅的墙能开门啊!~
回复
7楼
dajieren 发表于 2015-11-6 12:02 住宅的话可以合用前室里面开管井 对于单独的消防前室 个人认为也可以(因住宅的要求相对低) 需要跟当地消防 …是住宅 地上17层 地下1层车库 一二层是公建 三至十七层住宅。
回复
8楼
忘记规范 发表于 2015-11-7 02:49 什么样的高层住宅需要剪刀梯?是剪刀梯为什么看不到前室?假设走廊是楼梯j间的前室,户门都开向前室?建规允 …左侧的走廊就是前室 门都应该算是直接开在前室里面的 剪刀梯的前室和 消防电梯的前室 可以合用的啊?新疆地区的消防审核 没有问题。
回复
9楼
我想说的,根据条文细则,这个是针对消防电梯前室,如果不是消防电梯前室是没有明确说不可以的。
回复
10楼
根据这条,消防电梯前室及其合用前室不得开设管道井门。
回复
11楼
xfxwh 发表于 2016-4-30 01:06 根据这条,消防电梯前室及其合用前室不得开设管道井门。看图示6.4.3图示四,明确可以的开设管道井的门的,
回复