常开防火门和自动排烟窗等,尚无专项产品标准,考虑火灾自动报警系统的不确定性,参照防火卷帘和防火窗等相关产品标准要求,本文认为,这类消防设施应配套温控释放装置,具备温控释放功能,达到预定温度自动关闭(开启)。 一、常开式防火门及自动排烟窗等消防设施,应配套温控释放装置: 1、火灾自动报警联动控制系统易受干扰,受产品故障状态影响。 2、消防报警联动控制器必须处于“自动”状态才有效,而目前大部分项目均处于“手动”运行状态
常开防火门和自动排烟窗等,尚无专项产品标准,考虑火灾自动报警系统的不确定性,参照防火卷帘和防火窗等相关产品标准要求,本文认为,这类消防设施应配套温控释放装置,具备温控释放功能,达到预定温度自动关闭(开启)。
一、常开式防火门及自动排烟窗等消防设施,应配套温控释放装置:
1、火灾自动报警联动控制系统易受干扰,受产品故障状态影响。
2、消防报警联动控制器必须处于“自动”状态才有效,而目前大部分项目均处于“手动”运行状态。
3、考虑火灾自动报警系统的不确定性,参照防火卷帘和防火窗等相关产品标准要求,本文认为,常开式防火门及自动排烟窗等消防设施,应配套温控释放装置,具备温控释放功能,达到预定温度,常开式防火门自动关闭,自动排烟窗自动开启。
二、常开式防火门及自动排烟窗等的火灾报警联动控制要求,依相关规范要求处置:
1、对于常开式防火门,应同时具备火灾报警联动控制关闭的功能。
2、对于设置有火灾自动报警系统的场所,自动排烟窗(口)宜具备火灾报警联动控制开启的功能。
三、附录:
1、《防火卷帘》(GB14102-2005)6.4.7要求,防火卷帘应装配温控释放装置:
2、《防火窗》(GB16809-2008)3.5要求,防火窗的启闭控制装置应至少具有易熔合金件或玻璃球等热敏感元件自动控制关闭窗户的功能: