防火门开启角度与疏散净宽度的关系及对策!
专业达人
2022年11月17日 09:32:34
只看楼主

防火门的开启角度,一方面影响自身的疏散净宽度,另一方面,也直接影响疏散路径的净宽度。 目前的防火门及常规疏散门,虽然都能保证在120°(甚至150°)时正常开启,但在确定最大疏散净宽度时,宜采用90°,说明如下: 确定疏散门有效开启时的开门角度,主要关系三个指标: 1、开启后应尽量确保疏散门的最大净宽度; 2、开启后应尽量减少对疏散路径的净宽度影响; 3、反复开启不应影响疏散门的可靠性。

防火门的开启角度,一方面影响自身的疏散净宽度,另一方面,也直接影响疏散路径的净宽度。

目前的防火门及常规疏散门,虽然都能保证在120°(甚至150°)时正常开启,但在确定最大疏散净宽度时,宜采用90°,说明如下:

确定疏散门有效开启时的开门角度,主要关系三个指标:

1、开启后应尽量确保疏散门的最大净宽度;

2、开启后应尽量减少对疏散路径的净宽度影响;

3、反复开启不应影响疏散门的可靠性。虽然目前的防火门及常规疏散门,通常都能保证在120°(甚至150°)时正常开启,但防火门可靠性实验中的开启角度仅为70°,而且有些疏散门在开启角度过大时会影响产品质量。因此,将疏散门的开启角度确定在90°,是相对合理的,这个角度也有效利用了疏散门的有效净宽度。

注:《防火门》(GB12955-2008):1、门扇开启、关闭为运行一次,运行周期为8s~14s,门扇开启角度为70°,记录运行次数(6.11.3.2)。2、在进行500次启闭试验后,防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象(5.10)。

 

综上所述,计算净宽度时,将疏散门的开启角度确定在90°,是合理的,这个角度不会影响疏散门的有效宽度,而且符合规范图示要求。

 

附:疏散门常识:

1、有关疏散门的常识,可参见专题:疏散门·安全出口-基本概念及区别

2、民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。

3、仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门。

4、防烟楼梯间及前室的疏散门,应采用乙级防火门。

5、高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门。

 


内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

浅析防火门的安装问题及对策

https://ziliao.co188.com/p35031505.html


知识点:防火门开启角度与疏散净宽度的关系及对策



免费打赏

相关推荐

APP内打开