防火门开启方向的确定,不能仅局限于规范规定,宜同时考虑产品特点和特殊群体的安全疏散需求。 设置在非疏散出口,仅作为连通功能的防火门,可依实际功能要求确定开启方向;设置在疏散出口的防火门,原则上可依疏散门的相关要求确定疏散方向。 但是,考虑防火门反向开启相对困难,本文认为,即使依据规范不限开启方向的房间,当需要设置防火门时,也宜向疏散方向开启。 争议由来:依据已作废的《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第5.4.2款要求:“防火门应为向疏散方向开启的平开门”。
《高层民用建筑设计防火规范》已作废,对应的5.4.2条款不再有效,有关疏散门的开启方向,可依以下规则处置:
一、设置在非疏散出口,仅作为连通功能的防火门,可依实际功能要求确定开启方向。
比如管井门,消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间的甲级防火门,等等,可依实际功能要求确定开启方向。
二、设置在疏散出口的防火门,原则上可依疏散门的相关要求确定疏散方向。
比如,民用建筑和甲、乙类生产车间外的厂房,除特定要求的场所外,其他房间或车间的疏散门,可根据疏散人数确定疏散门的开启方向,等等。
三、需要说明的是,相对于常规疏散门,防火门比较厚重,且通常设置闭门器,反向开启困难,因此,即使依据规范不限开启方向的房间,当需要设置防火门时,也宜向疏散方向开启,对于可能有老年人或儿童活动的场所,应向疏散方向开启。
注:除管井检修门和住宅户门外,防火门应具有自行关闭功能,通常设置闭门器。
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
沈阳某大型工厂防火门+防火窗设计CAD图纸
https://ziliao.co188.com/d63514066.html
知识点:防火门的开启方向