求助:厨房排油烟系统、平时补风系统还有事故排风系统能共用一个管道井吗?
dzjie1126
dzjie1126 Lv.4
2016年02月12日 20:56:50
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 dzjie1126 于 2016-2-12 21:27 编辑 现有一大型商业建筑,里面餐饮店铺设置有厨房排油烟、平时补风还有事故排风,请问这三个系统能不能放到一个管道井里面?有没有规范依据?

本帖最后由 dzjie1126 于 2016-2-12 21:27 编辑

现有一大型商业建筑,里面餐饮店铺设置有厨房排油烟、平时补风还有事故排风,请问这三个系统能不能放到一个管道井里面?有没有规范依据?
dzjie1126
2016年02月13日 11:12:41
2楼
我粗略的翻了下民用建筑供暖通风与通气调节设计规范,其中只有6.3.5第四款有规定,厨房排油烟风道不应与防火排烟风道共用,此处风道是指风管吧???
其他似乎就没规定了。。。。。
类似的,机械加压送风与机械排烟的管道井不能共用,是约定俗成的吗???
回复
zhaojg187308
2016年02月13日 16:45:07
3楼
排油烟最好自己一个风道,如果有条件最好内村不锈钢风管风道。其它排风系统用一般的土建风道就OK!
回复
无聊老生
2016年02月14日 08:23:20
4楼
你好,一般工程设计的时候都是分开的,这是三个不同的系统,设计已经考虑到这些问题了,如在同一管径那必须有三根独立的管线分开,防止气流倒灌
回复
dzjie1126
2016年02月14日 10:11:15
5楼
无聊老生 发表于 2016-2-14 08:23 你好,一般工程设计的时候都是分开的,这是三个不同的系统,设计已经考虑到这些问题了,如在同一管径那必须 …嗯,现在的设计是分开的三个系统,每个系统做独立的铁皮风管,但是设计在一个土建管井里,现消防审核提出不能一个管井里,这个要怎么破?
回复
无聊老生
2016年02月14日 14:04:03
6楼
这个只能问设计了:)
回复
webo
2016年02月14日 16:50:32
7楼
把送风管排在中间,保证间距
回复
likang46533
2016年02月17日 17:02:54
8楼
在风管中间加个100的墙,分隔成3个风井.
回复
雨中漫步ing
2016年02月25日 15:23:55
9楼
dzjie1126 发表于 2016-2-13 11:12 我粗略的翻了下民用建筑供暖通风与通气调节设计规范,其中只有6.3.5第四款有规定,厨房排油烟风道不应与防火 …排烟管道排的是火灾烟气,如果是和加压送风管道合用那就会把排的烟气又送回建筑内了!
回复
吴姗姗
2016年04月29日 13:05:21
10楼
学习了,谢谢
回复
00_00
2016年08月02日 10:32:03
11楼
学习了,谢谢
回复