锅炉房和直燃机房采用事故排风需设补风系统吗?
ybhvac
Lv.7
2007年09月16日 21:58:44
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
锅炉房和直燃机房采用事故排风需设补风系统吗?
锅炉房和直燃机房采用事故排风需设补风系统吗?
免费打赏
mage780705
2007年09月16日 23:31:08
2楼
一般的自然补风我觉得就可以满足了。
回复
相关推荐
某五层商场空调、采暖及直燃机房设计施工图
暖通施工图
2014-09-02 09:40:47
某剧场一层砖混结构直燃机房给排水设备设计图
给排水工程施工图
2014-08-12 08:58:54
一层的直燃机房电气设计全套施工图
电气施工图
2014-07-02 17:03:08
直燃机房地面需要垫起来么?为什么?
中央空调
2013-12-30 15:04:20
某商住楼通风防排烟中央空调设计--直燃机房
暖通施工图
2013-04-11 20:00:03
直燃机房的通风问题,求斑竹大哥和诸位大侠赐教啊。
通风排烟
2011-05-28 09:15:15
请问直燃机房事故排风和正常情况下机械排风能合用吗?
中央空调
2011-05-26 15:47:07
请问直燃机房设计时应注意哪些问题
中央空调
2009-05-28 21:49:49
大型商场直燃机房,管道设备等,欢迎交流学习,
工地图片
2007-12-04 11:17:10
直燃机房设置在地下室的有关问题
中央空调
2007-11-03 16:47:05
锅炉房和直燃机房采用事故排风需设补风系统吗?
通风排烟
2007-09-16 21:58:44
地下室溴化锂直燃机房消防如何设
建筑消防给水
2006-07-25 17:31:01
烧燃气的地下直燃机房防爆问题
中央空调
2005-11-24 15:51:15
谁能帮帮我呀,直燃机房到底放那儿呀?
制冷技术
2005-09-23 09:17:22
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开