大哥大姐们,请教一下, 规范上说在地下室的直燃机房、锅炉房的通风量≥12次。直燃机房和锅炉房需要排烟么?如果需要排烟,排烟量是不是等于面积X60?
大哥大姐们,请教一下, 规范上说在地下室的直燃机房、锅炉房的通风量≥12次。
直燃机房和锅炉房需要排烟么?
如果需要排烟,排烟量是不是等于面积X60?
2楼
还有, 在排烟情况下, 补风是不是就用送风系统兼用?
回复
3楼
3.房间的排烟:以尽量减少排烟系统设置范围为出发点,房间的排烟只规定“面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间”这句话只是定性的,人定量上如何确定,这个问题在过去的设计中给设计人员带来疑惑,考虑到建筑使用功能的复杂性等因素的限制,仍不宜按定量规定,只能列举一些例子供设计人员参考。例:多功能厅、餐厅、会议室、公共场所及书库、资料室、贵重物品陈列室、商品库、计算机房、电讯机房等。
上面是高规关于“面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间”的条文说明。按照这个说明,设备机房一般都认为是不需要设置排烟系统的区域。
回复
4楼
上海的防排烟技术规范说设备机房可以不做排烟
回复
5楼
补充一点:《建规》中把锅炉房定义为丁类厂房,而厂房中只有丙类厂房在达到一定规模后要采取排烟措施,丁类厂房没有设排烟设施的要求。所以从这个角度来说,锅炉房/直燃机房可以不设排烟。
回复
6楼
首先应满足各个目的的通风量:如平时;事故等;机房是否经常有人,否则不用排烟
回复
7楼
直燃机房、锅炉房的通风有2个目的
1、平时排风,通风量按换气次数≥4-6次。
2、事故排风,通风量按换气次数≥12次。
3、直燃机房和锅炉房如果是无人值守不需要设排烟。如果不满足防火要求的需要设排烟。
见“措施”4.4.4条
回复