烧燃气的地下直燃机房要采取防爆措施!其机房的配电柜,风机,电子水处理仪都要用防爆型的,但是,电动碟阀呢,要防爆吗,有防爆型的吗?
烧燃气的地下直燃机房要采取防爆措施!
其机房的配电柜,风机,电子水处理仪都要用防爆型的,
但是,电动碟阀呢,要防爆吗,有防爆型的吗?
免费打赏
lh1996
2005年12月12日 09:09:05
2楼
高手,指点一下!
回复
dalian745
2006年11月15日 11:04:37
3楼
有必要都用防爆的吗?
回复
shengqianxiang
2006年11月15日 18:08:20
4楼
“采暖通风与空气调节设计规范中”8.2.9中明确规定“在易燃易爆环境中,应采用气动执行器与调节水阀、风阀配套使用”。强制性条文。所以如果要采用防爆的话,应采用气动阀门。
不过我觉得只要机房里安装可燃气体报警装置、紧急切断阀以及事故风机。机房电气不必防爆,当然事故风机必须防爆。