无尘室 设置事故排风系统(或防排烟),是不是还需要增加一套补偿送风系统?要设置的时候 新风是否需要经过过滤处理?(保护HEPA)

无尘室 设置事故排风系统(或防排烟),是不是还需要增加一套补偿送风系统?
要设置的时候 新风是否需要经过过滤处理?(保护HEPA)
免费打赏
zht2004
2005年04月11日 20:58:50
2楼
偶做过几个,需要增加一套补偿送风系统
用的消声斜流补风风机
新风没有经过过滤处理

没有哪个规范明确规定,此处的新风需要经过过滤处理
此问题提得有含量!!
回复
uuuu3000
2005年04月12日 13:16:27
3楼


搞不懂,斑竹,你那补风系统是怎么设计的?能否说的详细一点,偶们这边一班不做防排烟。
回复
wjzhang_031
2005年04月12日 22:15:49
4楼
补风当然要有,要平衡

至于过滤嘛,看级别了,一般我们做的时候都加的,加个初效和中效,保护设备!
回复
xyzjm12
2005年04月13日 14:15:49
5楼
我涉及过几个,至于过滤,那只是加了初效而已;
但去年我也做了一个没有加过滤的,只是图纸不是我们设计院的,而是从设计院出来的;当时也和业主沟通过,最终还是没加过滤。
回复
jian2194
2005年04月13日 14:17:36
6楼
zht2004 你做的 补偿送风系统 流程是怎么样的? 怎么进入无尘室? 平时做什么处理防止室内泄露和 室外的侵入? 在QQ 上一位朋友好象是 点——空间 说 可以不设, 逃生门做成玻璃的,用时,用配的小锤 敲开,新 风从这里补充。 (可规范上说,逃生门要设闭门器, 是不是怕火灾的蔓延? )
wjzhang_031 你补风也加初效和中效?
回复
zht2004
2005年04月13日 19:41:18
7楼


事故发生后,连锁装置控制启动消防排烟风机和消声斜流补风风机,偶想就不必再过多赘述了;
一般补风的风口设置于走廊的一端,与排烟风口位置对应;平时防止泄露、侵入的装置是靠电动密闭阀实现的;此处设置单向阀的意义是不大的!
疏散门做成玻璃的,用时,用配的小锤 敲开,“新风从这里补充”,此解释不确切,凡洁净室防火疏散都需要有疏散门/疏散通道,而不用补风风机的可能性因素是防火分区面积比较小,发生事故时疏散又相对容易,这样的话才考虑可以不用补风风机。
加初效和中效在理念上是对的,完全支持。
但一旦发生事故,所谓的“保护”都成了相对遥远的梦想!实际意义多大,值得讨论,如果有对相关事故的分析报告做依据就更有说服力了,毕竟规范条文里还没有把此问题提升到另一层理论高度,偶等的讨论焦点,不知何时才会被“专家”们论证呢!?!
回复
wjzhang_031
2005年04月13日 20:27:45
8楼
是啊,我们是加到中效的,不过有的只加初效。
回复
m600
2005年05月11日 12:31:49
9楼
在洁净室特别是生物洁净室安装排烟系统,消防要求满足了,但排风口如何保证不污染环境。我们就遇到了排烟口附近尘埃离子超标难题。设计上大家有什么建议。
回复
zht2004
2005年05月11日 16:41:48
10楼


非共用的系统平时阀件常闭,如果系统安装严密,阀件密闭可靠,应该说排烟口附近尘埃离子不会超标;
上述问题主要在于严密措施控制不利.......
请各位商榷、指点
回复
liuyunfeng88
2005年05月11日 23:34:04
11楼
个人想法:采用洁净送风系统做补风系统,当发生火灾时,消防排烟系统开启,同时关闭回风主阀门,全开新风阀门,洁净空调机组继续运行,既可防止排不出烟,又可防止高效过滤风口被烟气污染。
此方案是否可行,有待认证。
回复