新建安全饮水工程管道长10km,直径40cm,请教:1.是否需要试压?2.如果需要试压,参照什么规范、用什么方法,一次试压的长度取多少?
新建安全饮水工程管道长10km,直径40cm,请教:1.是否需要试压?2.如果需要试压,参照什么规范、用什么方法,一次试压的长度取多少?
2楼
管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。其检验方法:管材为钢管、铸铁管时,试验压力下10min内压力降不应大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏;管材为塑料管时,试验压力下,稳压1h压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏
回复
3楼
1、管道试压
管道水压试验的静水压力不得小于0.8MPa,试压管段长度不大于1km。按给水管道工程有关规程进行试压。
管道试压前提前一天灌水浸泡,灌水压力不大于管道工作压力。灌水口设在管道较低处的预留口或排空阀门处,并安装好压力表和试压泵。灌水时打开管线突起部位安装的排气阀,随时排除管道中的空气。
管道强度试验。灌水浸泡后,将管道压力逐步地升高到规定的试验压力,保持恒压1h,检查管道各部位是否有渗漏,若无渗漏则判定为合格。此时为了保持管道内压力,可向管内补水。
管道严密性试验。强度试验合格后停止向管内加压,先用1h时间观察其保持恒压情况。如出现压力下降应再用1h时间向管内补水补压,使其保持规定的试验压力,同时测出压降和补水量。测定的补水量就是管道的实际渗水量。管道压降如在恒压的两个1h内不超过0.05MPa,则判定为合格。管道试压合格后进行大面积回填。
2、管道冲洗消毒
管道试压合格后,进行冲洗消毒。冲洗水清洁。冲洗干净后用含量不低于20—50mg/L氯离子浓度的清洁水浸泡24h,然后再次冲洗,直至水质取样化验合格为止。
回复
4楼
压水试验是肯定要做的,不过执行的标准对于小型管道我们这边是略放宽的,主要目的就是要测试正式运行起来会不会爆管,沿线有没有漏水的地方。
回复
5楼
谢谢各位,知道管网是一定要试压的了,水利部有相关的规范没有?采用《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)是否合适,虽然是国标,但它的条款中明确说明适用于城镇管网。
回复
6楼
肯定得打压,不打压怎么确保质量呢。用的就是 《给水排水管道工程施工及验收规范》
回复
7楼
管路长的分段施工,回填前打压验收,有条件试压应在回填后,再拆除试压,因怕回填中管底不均匀沉降管路损坏能及时发现。
回复
8楼
需要试压,看能不能达到设计压力
回复