讨论!暖卫规范中提到管道试压,能用气压试验代替水压试验吗
dgb120
dgb120 Lv.3
2011年03月10日 21:49:03
只看楼主

诸位,建筑给水排水及采暖施工质量验收规范中,建筑给水系统的管道试验方法都是水压试验,现在的有个项目施工队想不做水压试验,而作气压试验,我觉得也可以,都是密闭性试验。请教各位高手,这样可以吗,有没有我没想到的问题。

诸位,建筑给水排水及采暖施工质量验收规范中,建筑给水系统的管道试验方法都是水压试验,现在的有个项目施工队想不做水压试验,而作气压试验,我觉得也可以,都是密闭性试验。请教各位高手,这样可以吗,有没有我没想到的问题。
免费打赏
pengpeng_001
2011年03月11日 12:57:03
2楼
道理上感觉可以,但有个问题,液体和气体毕竟不同,同样的时间下,同样的测试条件下,气体的泄压速度比液体快吧,维压观察的时间就不同了。
回复
yaojia624
2011年03月11日 14:16:14
3楼
千万不可!!!万一出现管路承受不了试验压力时破损,水只是会较慢的从破损处流出,但如果是气体时,则会发生爆炸,给周围的人和物体造成灾难性的后果。
回复
慈悲
2011年03月11日 15:11:02
4楼
道理上感觉可以,但有个问题,液体和气体毕竟不同,同样的时间下,同样的测试条件下,气体的泄压速度比液体快吧,维压观察的时间就不同了。
回复
aixinyan
2011年03月11日 18:42:12
5楼
个人觉得不可以。说白了,有问题的话怎么发现是哪个部位有问题?好像燃气管道就是要做气压试验,方法是在接口处抹肥皂水,这样弄得话貌似更加的麻烦。
水、气两种介质本身性质就不同,气压试验代替不了水压试验。水压试验简单易行,效果稳定可信,建议用水压试压。
回复
yinhuixiayan2004
2011年03月11日 22:22:06
6楼

说的很对,
回复
guixuli
2011年03月11日 23:45:02
7楼
既然在探讨这个,看看这篇资料,发表下见解吧
《关于高层建筑管道分层分区试压与系统试压的理解》 http://bbs.co188.com/content/90_3228414_1.html
回复
dgb120
2011年03月12日 07:44:57
8楼
大家有没有做过气压试验呢?
回复
solintea
2011年03月12日 10:38:58
9楼
5楼,6楼的有道理
回复
口天
2011年03月12日 12:59:06
10楼
有道理,顶一下
回复
l1135
2011年03月12日 13:59:10
11楼
曾经做过这方面的施工,当时是逼不得已
回复

相关推荐