诸位,建筑给水排水及采暖施工质量验收规范中,建筑给水系统的管道试验方法都是水压试验,现在的有个项目施工队想不做水压试验,而作气压试验,我觉得也可以,都是密闭性试验。请教各位高手,这样可以吗,有没有我没想到的问题。
诸位,建筑给水排水及采暖施工质量验收规范中,建筑给水系统的管道试验方法都是水压试验,现在的有个项目施工队想不做水压试验,而作气压试验,我觉得也可以,都是密闭性试验。请教各位高手,这样可以吗,有没有我没想到的问题。
2楼
道理上感觉可以,但有个问题,液体和气体毕竟不同,同样的时间下,同样的测试条件下,气体的泄压速度比液体快吧,维压观察的时间就不同了。
回复
3楼
千万不可!!!万一出现管路承受不了试验压力时破损,水只是会较慢的从破损处流出,但如果是气体时,则会发生爆炸,给周围的人和物体造成灾难性的后果。
回复
4楼
道理上感觉可以,但有个问题,液体和气体毕竟不同,同样的时间下,同样的测试条件下,气体的泄压速度比液体快吧,维压观察的时间就不同了。
回复
5楼
个人觉得不可以。说白了,有问题的话怎么发现是哪个部位有问题?好像燃气管道就是要做气压试验,方法是在接口处抹肥皂水,这样弄得话貌似更加的麻烦。
水、气两种介质本身性质就不同,气压试验代替不了水压试验。水压试验简单易行,效果稳定可信,建议用水压试压。
回复
6楼
说的很对,
回复
7楼
回复
8楼
大家有没有做过气压试验呢?
回复
9楼
5楼,6楼的有道理
回复
10楼
有道理,顶一下
回复
11楼
曾经做过这方面的施工,当时是逼不得已
回复