诸位,建筑给水排水及采暖施工质量验收规范中,建筑给水系统的管道试验方法都是水压试验,现在的有个项目施工队想不做水压试验,而作气压试验,我觉得也可以,都是密闭性试验。请教各位高手,这样可以吗,有没有我没想到的问题。
诸位,建筑给水排水及采暖施工质量验收规范中,建筑给水系统的管道试验方法都是水压试验,现在的有个项目施工队想不做水压试验,而作气压试验,我觉得也可以,都是密闭性试验。请教各位高手,这样可以吗,有没有我没想到的问题。
12楼
1.暖卫工程通常是采用水压试验,规范中也是要求(详见《建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002)第4.2.1条。1.5倍工作压力是强度试验,工作压力检查是严密性试验。
2.在工业管道工程中有水压试验和气压试验的规定。
3.正如楼上6楼所说“水压试验是强度试验,气压试验是密度试验”,在燃气工程和工业管道工程中有所规定。
4.在某些设备和(或)罐类设备安装时,要求作气压试验。
以上观点,有不正确的地方请大家指正为盼。谢谢!
回复
13楼
可以,给排水管道压力不同于工业工艺管道,压力都不是很高,但是气压要求管道严密性的相当的高,并且埋地和露天管道试验压力要求都不一样,比较麻烦,还有一点就是气体受温度影想变化很大,很不容易达到预期目的;气体的压缩比比较大,小口径管道比较短的还行,长的就打气压很费劲,大口径管道打气压费劲不说还很危险,稍不注意就打坏了管道,可能还得危及到人员安全,低气压温度不变还好说点,要是温度升高,很有可能打飞堵板。。。。。。
回复
14楼
水压是检测焊缝强度。气压是检测焊缝的致密程度。气压试验用气必须是惰性气体!
回复
15楼
应该不可以吧,首先水压实验是与今后工作的状态一致,内部流通的是水,且压力大于工作状态。(各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。)
其次在通水状态下试压,发现漏水位置相当容易,如发生漏气则不那么明显。如果用气体代替水,结果是你发现管路有漏气,但是你就是找不到在哪里。
[
本帖最后由 liu6829689 于 2011-3-14 11:02 编辑 ]
回复
16楼
新手,学习了
回复
17楼
我们这地板采暖,冬天打压就是打的气压,只是需要转换一下。
回复
18楼
应该可以,有一点就是如有漏点不好查找。
回复
19楼
对于用气体作为试压,我在工程施工中用过一次,管道是压缩空气管道,设计要求是用水试压,但是我们的管道当时由于实际不允许(已接上焊机进行调试),后来我们采用气体进行试压。不过在用气体试压时,一定要注意安全,在有装堵头的地方,不能站人,除了相关试压人员外,其他人员禁止接近试压管道。在焊口和阀门等连接的地方,用肥皂水进行润湿,看有没有气泡进行了确定其气密性。在这一个由水改为气体试压的过程中,我们需要提供专门的试压方案,并且要有工程联系,设计单位和业主同意。
回复
20楼
验收规范对此有明确规定,按照规范来做。
回复