消防喷淋管道试压的时候 压力一般打到多少呢 是根据稳压泵最大扬程来试压? 还是根据管道的最大承受压力来确定试压的压力呢?
消防喷淋管道试压的时候 压力一般打到多少呢 是根据稳压泵最大扬程来试压?
还是根据管道的最大承受压力来确定试压的压力呢?
wrt2009
2010年01月19日 21:01:55
2楼
我也有同样的疑问,等待高手
回复
xyzpilot
2010年01月21日 20:34:43
3楼
回复
weifangbaide001
2015年07月28日 14:45:12
4楼
脱硫喷嘴厂家。质优价廉,需要的赶紧联系我13563624083
回复
zuilexiaoyan
2015年08月02日 15:23:46
5楼
管道工作压力的1.5倍并且不小于0.6MPa