室外埋地的消防管、喷淋管道能否用UPVC管
碧水
碧水 Lv.7
2003年01月09日 20:42:37
只看楼主

现有一厂区给水改造,将原有的室外给水管、消防管、喷淋管全部换成UPVC给水管,是否可行。本人觉得可以,因消防管、喷淋管加压后的压力大概在50米左右,可管材上标的压力是1.6MPa。但是我不知这1.6MPa是指管道本身能承受的压力还是管道接头处也能承受的压力,请教大家高论。

现有一厂区给水改造,将原有的室外给水管、消防管、喷淋管全部换成UPVC给水管,是否可行。本人觉得可以,因消防管、喷淋管加压后的压力大概在50米左右,可管材上标的压力是1.6MPa。但是我不知这1.6MPa是指管道本身能承受的压力还是管道接头处也能承受的压力,请教大家高论。
ldsun
2003年01月09日 22:00:58
2楼
好像可以。
回复
chiyya
2003年01月09日 22:03:51
3楼
我觉得厂区里有车辆来往,不知能否承受荷载?一般来说UPVC是用在室内的。
回复
wilon
2003年01月09日 22:19:16
4楼
我感觉楼上说的有理啊。
我看过有关的文章但是好象没有定论。
回复
碧水
2003年01月11日 21:21:36
5楼
论坛里要是有UPVC给水管厂家的工程师,能否解释一下管材上标的公称压力下,接头会不会漏水。谢谢
回复
bluebirdgd
2003年01月11日 21:55:30
6楼
1.6MP是指抗水锤的压力,你最好算一下水锤。
回复
碧水
2003年01月12日 19:41:31
7楼
水锤压力怎样计算,望大侠赐教
回复
飞扬
2003年01月13日 18:53:47
8楼
为什么一定用upvc
沟槽式钢塑复合管不也挺好
回复
碧水
2003年01月13日 22:03:56
9楼
甲方要求的,且屋面UPVC管也不做保温,没有办法
回复
水中蛇
2003年01月14日 18:51:09
10楼
应该可以。成都就有大口径的UPVC给水管生产厂家。
回复
topsky
2003年01月14日 20:46:17
11楼
规范上规定消防及喷淋管不能采用UPVC管
回复

相关推荐

APP内打开