建筑安装工程自动喷淋管道安装技术交底
l_136
l_136 Lv.2
2023年12月02日 09:19:00
只看楼主

1、严格按设计、施工图纸、会审纪要及工程变更联系单,对照现行行业规范执行。 2、管材、管件从合格供方名录中选购,并符合设计及规范要求经验合格的产品进现场。 3、消防喷淋管道丝扣连接要求:丝口处内外缠绕麻丝及外露丝口做好防腐。 4、消防喷淋无缝管道焊接要求:严禁镀锌管道焊接,无缝管壁厚在3mm以上应坡口,对口不应错位,焊缝饱满均匀,焊口不应有夹渣、起孔、弯曲。 5、消防喷淋管道法兰连接,法兰的承压标准应与管道工作压力相匹配,法兰密封应采用石棉或高压橡胶垫,其厚度为3~5mm,法兰螺栓拧紧后,螺栓应突出螺母长度2~3牙或螺杆直径的1/2。

6、消防喷淋管道安装支托架制作,材质焊接符合要求,自动喷淋管道吊托支架结构应采用L型或门型为妥。支托架安装前应防腐、防锈漆二度、面漆一度,并应按管道走向,标高拉线,金属膨胀螺丝固定梁底高度1/3处或梁底100mm以上安装。镀锌管道与碳钢支托架接触处应采用非金属隔垫进行隔离防止电化学腐蚀。


7、喷淋管道安装完毕,竣工验收时应及时作好最后一度管道及支托架防腐,并应设计或规范要求做红色或红色环圈标志和系统流水方向标识。


8、消防喷淋镀锌管道埋地安装、防腐应符合设计或按规范。


本分项工程质量:主控项目有关强制性条文、质量目标必须符合规范。一般项目合格率为100%。


9. 管道支架 吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架 吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。


10.配水支管上每一直管段 相邻两的喷头之间的管段设置的吊架不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。


11.当管道公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。

DN150MM管控制的喷淋头数量受报警阀组的限制,一组报警阀组控制的最大喷头数不大于800只。

消防管.png



举报/反馈


yj蓝天
2024年01月01日 09:28:25
3楼

好资料,学习了,吗谢谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开