室外供热管道安装技术交底
爱笑的高山
2023年05月15日 17:20:04
来自于采暖供热
只看楼主

表C1-3                    技术交底记录 工程名称 交底部位


表C1-3                    技术交底记录

工程名称


交底部位


工程编号


日期


交底内容:

                         室外供热管道安装

1  范围

    本工艺标准适用于民用建筑群(小区)饱和蒸汽压力不大于0.8MPa,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋、地沟或架空管道)安装工程。

2  施工准备

    2.1  材料要求:

  2.1.1  管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产品合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。

    2.1.2  管件符合现行标准,有出厂合格证、无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。

    2.1.3  各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。

    2.1.4  附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等应符合设计要求应有产品合格证及说明书。

    2.1.5  型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等符合设计要求。

    2.2  主要机具:

    2.2.1  机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。

    2.2.2  工具:套丝板、压力案、管钳、活板子、手锯、手锤、台虎钳、电气焊工具、钢卷尺、水平、小线等。

    2.3  作业条件:

    2.3.1  安装无地沟管道,必须在沟底找平夯实,沿管线铺设位置无杂物,沟宽及沟底标高尺寸复核无误。

    2.3.2  安装地沟内的干管,应在管沟砌完后,盖沟盖板前,安装好托吊卡架。

    2.3.3  安装架空的干管,应先搭好脚手架,稳装好管道支架后进行。

3  操作工艺

    3.1  工艺流程:

    3.1.1  直埋:

   →   防 腐 保 温                         放线定位   →   →   挖   管   沟    →   管道敷设   →   补偿器安装   →   水压试验   →                   →   砌井、铺底砂          

 

防腐保温修补   →   填盖细砂   →   回填土夯实        

    3.1.2  管沟:

 放线定位   →   挖土方   →   砌管沟   →   卡架制安装   →   管道安装   →  

 

补偿器安装   →   水压试验   →   防腐保温   →   盖沟盖板   →   回填土    

    3.1.3  架设:

 放线定位   →   卡架安装   →   管道安装   →   补偿器安装   →   水压试验   →   防腐保温    

    3.2  直埋管道安装:

    3.2.1  根据设计图纸的位置,进行测量,打桩、放线、挖土、地沟垫层处理等。

    3.2.2  为便于管道安装,挖沟时应将挖出来的土堆放在沟边一侧,土堆底边应与沟边保持0.6~1m的距离,沟底要求打平夯实,以防止管道弯曲受力不均。

    3.2.3  管道下沟前,应检查沟底标高沟宽尺寸是否符合设计要求,保温管应检查保温层是否有损伤,如局部有损伤时,应将损伤部位放在上面,并做好标记,便于统一修理。

    3.2.4  管道应先在沟边进行分段焊接,每段长度在25~35m范围内。放管时,应用绳索将一端固定在地锚上,并套卷管段拉住另一端,用撬杠将管段移至沟边,放好木滑杠,统一指挥慢速放绳使管段沿滑木杠下滚。为避免管道弯曲,拉绳不得少于两条,沟内不得站人。

    3.2.5  沟内管道焊接,连接前必须清理管腔,找平找直,焊接处要挖出操作坑,其大小要便于焊接操作。

    3.2.6  阀门、配件、补偿器支架等,应在施工前按施工要求预先放在沟边沿线,并在试压前安装完毕。

    3.2.7  管道水压试验,应按设计要求和规范规定,办理隐检试压手续,把水泄净。

    3.2.8  管道防腐,应预先集中处理,管道两端留出焊口的距离,焊口处的防腐在试压完后再处理。

    3.2.9  回填土时要在保温管四周填100mm细砂,再填300mm素土,用人工分层回填土夯实。管道穿越马路处埋深少于800mm时,应做简易管沟,加盖混凝土盖板,沟内填砂处理。

    3.3  地沟管道安装:

    3.3.1  在不通行地沟安装管道时,应在土建垫层完毕后立即进行安装。

    3.3.2  土建打好垫层后,按图纸标高进行复查并在垫层上弹出地沟的中心线,按规定间距安放支座及滑动支架。

    3.3.3  管道应先在沟边分段连接,管道放在支座上时,用水平尺找平找正。安装在滑动支架上时,要在补偿器拉伸并找正位置后才能焊接。

    3.3.4  通行地沟的管道应安装在地沟的一侧或两侧,支架应采用型钢,支架的间距要求见表1-28。管道的坡度应按设计规定确定。

支架最大间距  表1-28

 管  径 (mm)   15   20   25   32   40   50   70   80   100   125   150   200    不保温 (mm)   2.5   2.5   3.0   3.0   3.5   3.5   4.5   4.5   5.0   5.0   5.5   6.0    保  温 (mm)   2.0   2.0   2.5   2.5   3.0   3.5   4.0   4.0   4.5   5.0   5.5   5.5  

      3.3.5  支架安装要平直牢固,同一地沟内有几层管道时,安装顺序应从最下面一层开始,再安装上面的管道,为了便于焊接,焊接连接口要选在便于操作的位置。

    3.3.6  遇有伸缩器时,应在预制时按规范要求做好预拉伸并作好支撑,按位置固定,与管道连接。

    3.3.7  管道安装时坐标、标高、坡度、甩口位置、变径等复核无误后,再把吊卡架螺栓紧好,最后焊牢固定卡处的止动板。

    3.3.8  冲水试压,冲洗管道办理隐检手续,把水泄净。

    3.3.9  管道防腐保温,应符合设计要求和施工规范规定,最后将管沟清理干净。

    3.4  架空管道安装:

    3.4.1  按设计规定的安装位置、坐标,量出支架上的支座位置,安装支座。

    3.4.2  支架安装牢固后,进行架设管道安装,管道和管件应在地面组装,长度以便于吊装为宜。

    3.4.3  管道吊装,可采用机械或人工起吊,绑扎管道的钢丝绳吊点位置,应使管道不产生弯曲为宜。已吊装尚未连接的管段,要用支架上的卡子固定好。

    3.4.4  采用丝扣连接的管道,吊装后随即连接;采用焊接时,管道全部吊装完毕后再焊接。焊缝不许设在托架和支座上,管道间的连接焊缝与支架间的距离应大于150~200mm。

    3.4.5  按设计和施工各规定位置,分别安装阀门、集气罐、补偿器等附属设备并与管道连接好。

    3.4.6  管道安装完毕,要用水平尺在每段管上进行一次复核,找正调直,使管道在一条直线上。

    3.4.7  摆正在安装好管道穿结构处的套管,填堵管洞,预留口处应加好临时管堵。

    3.4.8  按设计或规定的要求压力进行冲水试压,合格后办理验收手续,把水泄净。

    3.4.9  管道防腐保温,应符合设计要求和施工规范规定,注意做好保温层外的防雨,防潮等保护措施。

4  质量标准

    4.1  保证项目:

    4.1.1  埋设、铺设在沟槽内和架空管道的水压试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。

    检验方法:检查管网或分段试验记录。

    4.1.2  管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求和规范规定。

    检验方法:观察和对照设计图纸检查。

    4.1.3  伸缩器的位置必须符合设计要求,并应按规定进行预拉伸。

    检验方法:对照设计图纸检查和检查预拉伸记录。

    4.1.4  减压器调压后的压力必须符合设计要求。

    检验方法:检查调压记录。

    4.1.5  除污器过滤网的材质、规格和包扎方法必须符合设计要求和施工规范规定。

    检验方法:解体检查。

    4.1.6  供热管网竣工后或交付使用前必须进行吹洗。

    检验方法:检查吹洗记录。

    4.1.7  调压板的材质,孔径和孔位必须符合设计要求。

    检验方法:检查安装记录或解体检查。

    4.2  基本项目:

    4.2.1  管道的坡度应符合设计要求。

    检验方法:用水准仪(水平尺)、拉线和尺量检查或检查测量记录。

    4.2.2  碳素钢管道的螺纹连接应符合以下规定:螺纹加工精度符合国标规定,螺纹清洁、规整,无断丝或缺丝,连接牢固,管螺纹根部有外露螺纹。镀锌碳素钢管无焊接口,镀锌层无破损,螺纹露出部分防腐良好,接口处无外露油麻等缺陷。

    检验方法:观察或解体检查。

4.2.3  碳素钢管道的法兰连接应符合以下规定:对接平行、紧密,与管子中心线垂直,螺杆露出螺母长度一致,且不大于螺杆直径1/2。衬垫材料符合设计要求,且无双层。

    检验方法:观察检查。

    4.2.4  碳素钢管的焊接应符合以下规定:焊口平直度,焊缝加强面符合施工规范规定,焊口面无烧穿、裂纹、结瘤、夹渣及气孔等缺陷、焊波均匀一致。

    检验方法:观察或用焊接检测尺检查。

    4.2.5  阀门安装应符合以下规定: 型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计要求和施工规范规定,安装位置、进出口方向正确,连接牢固紧密,启闭灵活,朝向便于使用,表面洁净。

    检验方法:手扳检查和检查出厂合格证、试验单。

    4.2.6  管道支(吊、托)架的安装应符合以下规定:构造正确,埋设平正牢固,排列整齐,支架与管子接触紧密。

    检验方法:观察和尺量检查。

4.2.7  管道和金属支架涂漆应符合以下规定:油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好,无脱皮、起泡和漏漆,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流尚及污染现象。

    检验方法:观察检查。

    4.2.8  埋地管道的防腐层应符合以下规定:材质和结构符合设计要求和施工规范规定,卷材与管道以及各层卷材间粘贴牢固,表面平整,无皱折、空鼓、滑移和封口不严等缺陷。

    检验方法:观察或切开防腐层检查。

    4.3  允许偏差项目:

    室外供热管道安装的允许偏差和检验方法见表1-29。

室外供热管道安装的允许偏差和检验方法   表1-29

项             目   允许偏差 (mm)   检验方法   坐    标    敷设在沟槽内及架空   20    坐    标    埋  地   50      敷设在沟槽内及架空   ±10   用水准仪   标    高    埋  地   ±15   (水平尺)、   水平管     管径小于或等于100mm   0.5   直尺、拉线   道纵、   每1m    管径大于100mm   1   和尺量检查   横方向   全  长    管径小于或等于100mm   不大于13    弯  曲   (25m以上)    管径大于100mm   不大于25     椭圆率Dmax-Dmin    管径小于或等于100mm   10/100     Dmax    管径125~400mm   8/100   用外卡   弯  管     管径小于或等于100mm   4   钳和尺    折皱不平度    管径125~200mm   5   量检查      管径250~400mm   7    减压器、疏水器、除污器、蒸汽喷射器    几何尺寸   5   尺量检查  

5  成品保护

    5.1  安装好的管道不得用做吊拉负荷及支撑、蹬踩,或在施工中当固定点。

    5.2  盖沟盖板时,应注意保护,不得碰撞损坏。

    5.3  各类阀门、附属装置应装保护盖板,不得污染,砸碰损坏。

6  应注意的质量问题

    6.1  管道坡度不均匀或倒坡。原因是托吊架间距过大,造成局部管道下垂,坡度不匀。安装于管后又开口,接口以后不调直造成。

    6.2  热水供热系统通暖后,局部不热。原因是干管敷设的坡度不够或倒坡,系统的排气装置位置不正确,使系统中的空气不能顺利排出,或有异物泥沙堵塞所造成。

    6.3  蒸汽系统不热。原因是蒸汽干管倒坡,无法排除干管中的沿途凝结水,疏水器失灵,或干管及凝结水管在返弯处未安装排气阀门及低点排水阀门。

    6.4  管道焊接弯头处的外径不一致。 原因是压制弯头与管道的外径不一致,采用压制弯头,必须使其外径与管道相同。

    6.5  地沟内间隙太小,维修不便。原因是安装管道时排列不合理或施工前没认真审查图纸。

    6.6  试压或调试时,管道被堵塞。主要是安装时预留口没装临时堵,掉进杂物造成。

7  应具备的质量记录

    7.1  应有材料及设备的出厂合格证。

    7.2  材料及设备进场检验记录。

    7.3  管路系统的预检记录。

    7.4  伸缩器的预拉伸记录。

    7.5  管路系统的隐蔽检查记录。

    7.6  管路系统的试压记录。

    7.7  系统的冲洗记录。

    7.8  系统通汽、通热水调试记录。

技术负责人:                 交底人:                接交人:

免费打赏

相关推荐

APP内打开