北京地下车库消防管道及喷淋管道用不用保温及保温措施
hblzj168
Lv.2
2005年03月02日 09:55:51
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
北京地下车库消防及喷淋管道用不用保温、保温措施如何选择
北京地下车库消防及喷淋管道用不用保温、保温措施如何选择
免费打赏
zhangyan842
2007年07月31日 22:55:32
2楼
为什么没有人回答问题呢?真是的,到底怎么办啊?
回复
sunxibing
2007年08月27日 16:20:13
3楼
地下车库如果是单纯车库跟是住宅或者商铺、医院之类的地下室是有区别的,都要做保温,如果上面采暖的话,用20MM橡塑保温,车库入口采用电伴热保温就可以。如果不采暖,需要整个都采用电伴热保温。个人理解