求助:日夜温差较大的情况下,对管道试压是否有影响
shmiaoyi
shmiaoyi Lv.2
2011年04月12日 21:21:09
只看楼主

这几天在做一根159无缝钢管试压工作,长度为90米,沟槽式连接,有3处结构变形缝设置金属波纹管。试压过程中管道暴露在室外(之后将预埋于混凝土结构中)。情况是这样的:在进行管道24小时保压时,下午4点注水加压至0、8MPA,至第二天早上8点压力在正常范围,但是从上午9点开始至下午2点,压力不降反升,升至1.8MPA,(其中没有加压)整个过程管道都暴露在阳光中,根据天气预报温差大致10度左右。想问问大家,是否有这种水的热胀冷缩的可能性?还是管道中空气没有放完,造成这种情况?谢谢大家

2011年04月13日 10:37:03
2楼
在通常情况下,水是有热胀冷缩的现象的,这是水的物理学特性,只是数量级小一点罢了。管道在试压过程中会有“胀泵”现象。这是有两种可能,一是水的热胀冷缩,二是管道中存在气体,也会随着气温上升而膨胀出现“胀泵”现象。在实际工作中经常遇到,在验泵时,尽量安排在气温较高的时段试压较为有利。
回复
装甲车
2011年04月13日 12:15:57
3楼
无缝钢管水压试验有必要24小时保压吗?规范规定一般为10分钟。最多以30分钟比较常见。楼主确定在保压24小时的必要?!!!
回复
bheart
2011年04月13日 14:23:21
4楼
我也想知道的娃
回复
chqgood
2011年04月13日 14:39:39
5楼
规范规定一般为10分钟。最多以30分钟比较常见。楼主确定在保压24小时的必要?!!!
回复
shmiaoyi
2011年04月13日 15:36:38
6楼

现在在过个隧道工程,其专业规范上,有明确规定,工作压力保压24小时
回复
li38542508
2011年04月14日 08:11:18
7楼
支持支持支持
回复
saerfly
2011年04月14日 08:37:36
8楼
温差影响也太大了 翻倍了啊
回复
gujunwei2010
2011年04月14日 11:06:46
9楼
这个不懂,我过来学习下,希望也能知道答案,谢谢大家
回复
justsheep
2011年04月14日 11:31:25
10楼
10度的温差不会升压这么多,一定是空气没排干净,楼主检查一下排气吧。
回复
dgx007
2011年04月14日 12:59:29
11楼
在通常情况下,水是有热胀冷缩的现象的,这是水的物理学特性,只是数量级小一点罢了。管道在试压过程中会有“胀泵”现象。这是有两种可能,一是水的热胀冷缩,二是管道中存在气体,也会随着气温上升而膨胀出现“胀泵”现象。在实际工作中经常遇到,在验泵时,尽量安排在气温较高的时段试压较为有利
回复

相关推荐

APP内打开