工作压力大于1.0MPa 的室内给水和消火栓系统管道如何试压?
guanzhiyuan
2011年12月13日 15:06:07
只看楼主

室内给水系统安装,根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 第4.1.1条:“本章适用于工作压力不大于1.0MPa 的室内给水和消火栓系统管道安装工程的质量检验与验收。”求解:那么工作压力大于1.0Mpa的,管道试压压力依据什么来计算。。。技术交流QQ群:184077710

室内给水系统安装,根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 第4.1.1条:“本章适用于工作压力不大于1.0MPa 的室内给水和消火栓系统管道安装工程的质量检验与验收。”

求解:那么工作压力大于1.0Mpa的,管道试压压力依据什么来计算。。。

技术交流QQ群:184077710
c67887762
2011年12月14日 18:01:36
2楼
不清楚,跟你一起等答案,学习一下
回复
wusc0310
2011年12月14日 20:17:41
3楼
给水管的试验压力为其工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa;当消防管道的工作压力小于等于1.0MPa时,试验压力为其工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa(设水泵接合器的系统,试验压力为1.4MPa),当消防管道的工作压力大于1.0MPa时,试验压力为其工作压力+0.4MPa。详见验收规范。
回复
tangshuangg
2011年12月15日 10:35:54
4楼
学习
回复
寒冬
2011年12月19日 09:00:53
5楼
消防工作压力有那么大的吗?是不是超高层建筑涉及到此类问题啊?一般超过1.0MPa以后是不是按照1.25倍!
回复
yinhuixiayan2004
2011年12月19日 16:41:55
6楼
验收规范上,加0.4MPA,自己看下吧,
回复
山泉雾雨
2011年12月21日 21:10:01
7楼

同意此观点!
回复
xiaowuwu000
2011年12月22日 10:30:42
8楼
同意一楼,版主多看下规范
回复
niliujun
2012年03月19日 17:12:59
9楼
"验收规范上,加0.4MPA,自己看下吧" 兄弟,你是不是搞错了,GB50268-2008给排水管道工程施工及验收规范上面9.2.10-1规定钢管的试验压力为P+0.5,且不小于0.9.但是这个规范只是适用于室外给排水管道工程。
现在设计的很多项目,室内的消防设计压力都会大于1.0Mpa,所以一直都不知道其试验压力是多少?能否还是其工作压力的1.5倍?
回复
guanzhiyuan
2012年06月20日 17:14:17
10楼
请问是哪本规范有这样写?你说的应该自动喷水灭火系统质量验收规范吧。这规范里是这样写。可是这本规范跟消火栓完全是两个系统。完全不能用同一个规范的。
回复
lnq5752
2012年06月20日 17:22:58
11楼
楼主说的问题完全存在,
规范《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》2002可能已经落后,
需要修改了。
回复