工作压力大于1.0MPa 的室内给水和消火栓系统管道如何试压?
guanzhiyuan
2011年12月13日 15:06:07
只看楼主

室内给水系统安装,根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 第4.1.1条:“本章适用于工作压力不大于1.0MPa 的室内给水和消火栓系统管道安装工程的质量检验与验收。”求解:那么工作压力大于1.0Mpa的,管道试压压力依据什么来计算。。。技术交流QQ群:184077710

室内给水系统安装,根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 第4.1.1条:“本章适用于工作压力不大于1.0MPa 的室内给水和消火栓系统管道安装工程的质量检验与验收。”

求解:那么工作压力大于1.0Mpa的,管道试压压力依据什么来计算。。。

技术交流QQ群:184077710
huangzhimin
2012年06月21日 09:08:08
12楼
可参见《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—2008)第9.2.10条规定。工作压力大于1.0MPa 压力管道水压试验的试验压力为工作压力(P)+0.5。
回复
乙单512
2014年07月19日 17:21:29
13楼
guanzhiyuan 发表于 2012-6-20 17:14 请问是哪本规范有这样写?你说的应该自动喷水灭火系统质量验收规范吧。这规范里是这样写。可是这本规范跟消 …同意!!!我也在想这个问题,咋试压啊?
回复
qq121355301
2014年07月19日 17:47:58
14楼
进来学习
回复
kgq
2015年01月12日 11:12:01
15楼
《给水排水管道工程施工及验收规范》是针对室外的
现在是室内给水大于1.0MPa的没规定
消防的都有
回复
long20131022
2015年01月12日 21:35:55
16楼
:):)学习中
回复
08po
2015年06月26日 09:16:53
17楼
遇到设计管道工作压力是2mpa,设计规定试验压力为P+0.4mpa。不知道哪本规范规定的。