D1.2m玻璃钢管管道试压怎么做?
myway2014
Lv.12
2011年09月13日 09:53:08
来自于
市政给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
有做过的没?不知道管道达到试验压力后这个压力持续多长时间属于合格?
有做过的没?不知道管道达到试验压力后这个压力持续多长时间属于合格?
免费打赏
huangzhimin
2011年09月13日 14:15:01
2楼
《埋地给水排水玻璃纤维增强热固性树脂夹砂管管道工程施工及验收规程》(CECS129∶2001)第5.2.4条规定:管道达到试验压力后,观察10min,压力下降值不超过0.05MPa为合格。
回复