现有一办公楼,共装有空调5P 30台(三相)、3P 5台(单相)、2P 3台(单相)、1.5P 6台(单相)。原来准备铺设4*95平方的YJV电缆,长度30米。我算下来不够用。应该用多大的电缆?求计算过程

现有一办公楼,共装有空调5P 30台(三相)、3P 5台(单相)、2P 3台(单相)、1.5P 6台(单相)。原来准备铺设4*95平方的YJV电缆,长度30米。我算下来不够用。应该用多大的电缆?求计算过程
免费打赏
忘记的回忆
2012年03月10日 19:18:32
2楼
先按三相、单相把对应的电流算出来,然后根据电流大小选相应的电缆型号
回复
lizhenxian8
2012年03月10日 21:14:57
3楼
我算下来总电流350A,电缆选取3*120+1*70平方有问题吗?
回复
liuchong_5hao
2012年03月12日 11:39:11
4楼
我算了算 计算电流256A,进线开关整定到315A,用185的电缆
回复
lizhenxian8
2012年03月12日 16:25:28
5楼
计算电流256A?。那应该用不了185的电缆吧,迷惑
回复
笑看人生69
2012年03月14日 15:11:47
6楼
首先应该弄清楚5P、3P每台空调输入功率究竟是多少?
回复
查无此人zz
2012年03月14日 18:33:00
7楼
315A的断路器应该用150截面的电缆即可。
回复
zzhspeed
2012年03月14日 20:29:04
8楼
计算电流350A,选用400A开关,电缆采用YJV-3x240+1x120。不应该再小了。