如何确定四层展览楼的室外消防水池大小(急)
yuanzhitao_321
2003年11月23日 10:58:30
只看楼主

建筑总体积35000立方米,室内消火栓用水量15L/S,室外消火栓用水量是30L/S 。请问火灾延续时间是几小时,哪本规范里可以找的到。我只知道高层的延续时间是明确的。

建筑总体积35000立方米,室内消火栓用水量15L/S,室外消火栓用水量是30L/S 。请问火灾延续时间是几小时,哪本规范里可以找的到。我只知道高层的延续时间是明确的。
免费打赏
liu ying
2003年11月23日 16:04:49
2楼
建筑总体积35000立方米,不超过5万立方米室外消火栓用水量应是25L/S ,火灾延续时间是2小时,依据见《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)第8.2.2条,第8.3.4条。
回复
lgsss_2001
2003年11月25日 12:33:37
3楼
火灾延续时间为2小时,建筑防火规范可以找到。
回复
文山之石
2003年11月25日 12:49:38
4楼
建规里就有的!!
回复
fengyun2003
2003年11月25日 16:56:11
5楼
规范是吾辈衣食之源,设计之本