10KV/0.4KV变压器至低压进线柜用母排连接,今天在第一次试运行的时候先给变压器送电,此时低压进线柜刀开关处于分离状态,刚一送电,就听到一声巨响,马上断开高压,经查,在低压进线柜刀开关上口母排连接处三相对固定刀开关的横梁都烧黑 ,应该是相线对地短路了吧,不知是怎么短的路,仔细检查,变压器中性点接地处虚而且也有烧痕,后来拆除三根连接刀开关的母排再给变压器送电,二次侧输出电压也正常,有人说可能是刀开关的胶板绝缘击穿,但看外表完好无损,现在还不敢试,请各位给分析一下到底怎么回事?头一次碰到这种事?
10KV/0.4KV变压器至低压进线柜用母排连接,今天在第一次试运行的时候先给变压器送电,此时低压进线柜刀开关处于分离状态,刚一送电,就听到一声巨响,马上断开高压,经查,在低压进线柜刀开关上口母排连接处三相对固定刀开关的横梁都烧黑 ,应该是相线对地短路了吧,不知是怎么短的路,仔细检查,变压器中性点接地处虚而且也有烧痕,后来拆除三根连接刀开关的母排再给变压器送电,二次侧输出电压也正常,有人说可能是刀开关的胶板绝缘击穿,但看外表完好无损,现在还不敢试,请各位给分析一下到底怎么回事?头一次碰到这种事?
12楼
发一份刀开关进线短路的照片看一下
回复
13楼
送电前有没对设备进行绝缘电阻有效的效验?效验的数据是否跟符合设备运行的技术参数?有没有纪录?这些是送电运行前的本应该做的基本工作。
回复
14楼
有图的话,上张图瞧瞧啊 也方便找问题
回复
15楼
从你描述看,低压侧也就是母线接了刀开关的三个进线螺栓。如果短路,也就是开关绝缘不好了。
再有就是施工的时候,有人把刀开关的输入用导线短路或绑扎在一起了。看到有人有这个习惯,说是比较安全。
回复
16楼
有的刀开关固定触头的螺丝较长,且螺丝孔没有进行绝缘封堵。
在加电时极易与固定横梁击穿。
回复
17楼
楼主最好是上几张图看看,还有就是出厂时摇过绝缘没!?
回复
18楼
同意楼上的说法,因为我们有出现过这样的问题,螺丝掉到铜排和安装梁之间的那个刀开的胶木上致相对地短路。
回复
19楼
会不会是低压柜的隔离刀不合格
回复
20楼
应该是掉了螺栓
回复
21楼
经分析,有以下几点可以考虑,看是否都已经进行了安全检查?
1.按楼主所说的情况,不像是相对地,应该是三相短路事故。
2.设备安装前,应对照产品的合格证是否与产品相对应,并检查产品的完好性。
3.有的电气产品在使用安装前,应该进行耐压试验。
4.设备安装后,再进行检查,是否有遗漏的工具和配件落下,造成事故发生。
5.按照送电程序,首先对线路和各个设备进行绝缘摇测,看绝缘值是否合格。
6.是否有三相对地接地线是否拆除?
回复