【分析】低压进线柜刀开关处于分离状态发生相线对地短路
li911121
li911121 Lv.3
2011年12月25日 20:42:15
只看楼主

10KV/0.4KV变压器至低压进线柜用母排连接,今天在第一次试运行的时候先给变压器送电,此时低压进线柜刀开关处于分离状态,刚一送电,就听到一声巨响,马上断开高压,经查,在低压进线柜刀开关上口母排连接处三相对固定刀开关的横梁都烧黑 ,应该是相线对地短路了吧,不知是怎么短的路,仔细检查,变压器中性点接地处虚而且也有烧痕,后来拆除三根连接刀开关的母排再给变压器送电,二次侧输出电压也正常,有人说可能是刀开关的胶板绝缘击穿,但看外表完好无损,现在还不敢试,请各位给分析一下到底怎么回事?头一次碰到这种事?

10KV/0.4KV变压器至低压进线柜用母排连接,今天在第一次试运行的时候先给变压器送电,此时低压进线柜刀开关处于分离状态,刚一送电,就听到一声巨响,马上断开高压,经查,在低压进线柜刀开关上口母排连接处三相对固定刀开关的横梁都烧黑 ,应该是相线对地短路了吧,不知是怎么短的路,仔细检查,变压器中性点接地处虚而且也有烧痕,后来拆除三根连接刀开关的母排再给变压器送电,二次侧输出电压也正常,有人说可能是刀开关的胶板绝缘击穿,但看外表完好无损,现在还不敢试,请各位给分析一下到底怎么回事?头一次碰到这种事?
免费打赏
mente521
2011年12月29日 10:23:39
22楼

赞同,顶!
回复
metelcom
2011年12月29日 11:30:23
23楼
第一次送电之前摇遥绝缘就不会出现这个故障
回复
逍遥翁
2011年12月29日 11:57:11
24楼
赞同21楼的分享。
回复
xiao09xiao
2011年12月29日 14:39:33
25楼
如果低压柜长时间停止工作,可能受潮了吧
回复
feidankt66
2011年12月29日 16:02:44
26楼
首先送电前应该测试相间绝缘和对地绝缘,你们还是不进行例行检查。要吸取教训。估计是相间有金属性的东西使得相间短路所致,不应该是刀闸绝缘板的问题。
回复
lingxuct
2011年12月30日 08:42:13
27楼
有几天了,讨论很热烈,不知楼主有没有查到真正的原因?

楼主在一楼还是存在很多不清楚的地方,“刚一送电,就听到一声巨响,马上断开高压”,是人为拉开还是自动跳掉的?高压侧有没有综保一类能自动记录故障的设备,可以查一下是“单相对地短路还是三相短路”。

送电前检查绝缘是必须的,但因变压器的中性点直接接地,正常方法无法检查,必须拆开工作接地的连接线,才能检查对地绝缘。

其他可能的原因,以后再说。
回复
mqli2004
2011年12月30日 08:55:39
28楼
送电前应该摇一下相间绝缘和对地绝缘,进线一次清理工作。
回复
啊勇
2011年12月30日 10:30:59
29楼
柜子设计有问题啊1 施工质量把关不严!!
回复