10KV/0.4KV变压器至低压进线柜用母排连接,今天在第一次试运行的时候先给变压器送电,此时低压进线柜刀开关处于分离状态,刚一送电,就听到一声巨响,马上断开高压,经查,在低压进线柜刀开关上口母排连接处三相对固定刀开关的横梁都烧黑 ,应该是相线对地短路了吧,不知是怎么短的路,仔细检查,变压器中性点接地处虚而且也有烧痕,后来拆除三根连接刀开关的母排再给变压器送电,二次侧输出电压也正常,有人说可能是刀开关的胶板绝缘击穿,但看外表完好无损,现在还不敢试,请各位给分析一下到底怎么回事?头一次碰到这种事?
10KV/0.4KV变压器至低压进线柜用母排连接,今天在第一次试运行的时候先给变压器送电,此时低压进线柜刀开关处于分离状态,刚一送电,就听到一声巨响,马上断开高压,经查,在低压进线柜刀开关上口母排连接处三相对固定刀开关的横梁都烧黑 ,应该是相线对地短路了吧,不知是怎么短的路,仔细检查,变压器中性点接地处虚而且也有烧痕,后来拆除三根连接刀开关的母排再给变压器送电,二次侧输出电压也正常,有人说可能是刀开关的胶板绝缘击穿,但看外表完好无损,现在还不敢试,请各位给分析一下到底怎么回事?头一次碰到这种事?
2楼
有的刀开关固定触头的螺丝较长,且螺丝孔没有进行绝缘封堵。
在加电时极易与固定横梁击穿。
回复
3楼
并柜时不小心掉了根螺丝到刀开关上吧
回复
4楼
这种情况当时也仔细检查过,螺丝孔都有封堵,而且打火点也不在这些位置
回复
5楼
应该不是这种情况,没有发现
回复
6楼
第一次送电之前有没有摇过绝缘?
回复
7楼
螺丝孔没有进行绝缘封堵
回复
8楼
第一次送电之前应该把变压器与零母排的连接点拆开,摇一摇变压器出线相母排的对地绝缘!
回复
9楼
估计是低压导体及绝缘表面污秽严重并且表面有一定受潮,操作刀闸时产生的操作过电压导致对地污闪,进而发展成弧光短路。
回复
10楼
说不定安装的时候真有螺丝掉在刀开那边 所以说送电前一定要仔细检查
回复
11楼
刀开关 质量问题 我以前遇到过,后来厂家更换了。(送点前你没效验码)
回复