内走道排烟问题探讨
parmg
parmg Lv.3
2011年11月18日 17:21:22
来自于通风排烟
只看楼主

高规中说内走道排烟风机按照单位面积排烟量计算,其中“走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积”问题:1、是与走道连通的所有暗室都要算在内吗? 2、与内走道相连的房间为面积超过100㎡且经常有人的房间,已经设置单独的排烟系统,此时该房间面积还要算在内吗?

高规中说内走道排烟风机按照单位面积排烟量计算,其中“走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积”
问题:1、是与走道连通的所有暗室都要算在内吗?
2、与内走道相连的房间为面积超过100㎡且经常有人的房间,已经设置单独的排烟系统,此时该房间面积还要算在内吗?
maqiang1123
2011年11月22日 10:27:18
2楼
个人认为规范条文已经说的清楚,内走道排烟量计算时包括走道面积和与走道相连通的无排烟设施的房间面积,所以问题1的回答是肯定的,问题2已经设置了排烟系统的房间面积不应再计入走道排烟系统。
回复
aaativel
2011年11月22日 13:31:48
3楼
同意楼上的说法
回复
coolfly2222
2011年11月22日 19:58:36
4楼
同意二楼的~!
回复
bai_hao
2011年11月22日 21:13:38
5楼
同意上边说法,按规范来吧
回复
lwt6667
2011年11月22日 22:25:52
6楼


同意!规范条文已经说的清楚!
回复
0空间0
2011年11月22日 22:51:11
7楼
那很多人在设计地下室走廊加房间的排烟时采用的走廊面积加一个最大房间面积计算排烟量怎么回事?规范是否允许?
回复
gxjdkt
2011年11月24日 10:23:33
8楼
这个排烟量怎么计算还是不是很明白!
回复
hvacbobo
2011年11月24日 14:41:46
9楼

此种说法为规范(高规、低规)条文解释之说法。
回复
hvacbobo
2011年11月24日 14:51:18
10楼

此种说法为红皮书上的说法。
简单说说
1、第一种比较保守,按这种做肯定没有问题。问题是有些时候地下室窗井都很难掏,这样做,风机型号很大,风管尺寸很大,地下室净高受限制,相当把地下室全部按一个防烟分区来计算了,其中的隔墙基本失去意义了,但其实地下室的隔墙是完全有能力防烟甚至防火的。这种做法很符合大车库的排烟。地下室走廊宽时还可以,有些剪力墙结构的地下室才叫个困难,经历过的人估计都知道,搞的暖通设计起来很被动的。
2.第二种做法为红皮书的做法,这种做法很适合地下室剪力墙超多的建筑,计算出来的风机的型号风管尺寸都比较小,布置也容易,设计方便。其实也符合火灾的现场的,你想,着火时地下室哪有一下子全着了,这应该是陆老的想法。缺点就是没有规范的支持,碰到审图严的可能过不去。这个问题我们反映过,期待新版的防火规范合订版可以解答
3.我个人的看法,设计要灵活,一般地下室按第二种方法的计算排烟量远远小于7200,我们可以选个大于7200,比如10000多的,既满足第二种,又间接的靠近第一种保守做法,反正我做过的还没有审出来过问题,呵呵,纯属建议。
4.本来还要敲一些看法的,手困了,下次吧,呵呵。
5.至于大于100的房间的排烟问题,可以单独做,也可以合用系统的,设计起来看情况而定了。

[ 本帖最后由 xiaoxuejiangbo 于 2011-11-24 14:56 编辑 ]
回复