二级负荷一般采用双回路供电,是指两路高压进线,还是一路高压两个变压器(都能承担全部二级负荷)就可以了。大家对二级负荷一般采用哪些方式供电的??
二级负荷一般采用双回路供电,是指两路高压进线,还是一路高压两个变压器(都能承担全部二级负荷)就可以了。
大家对二级负荷一般采用哪些方式供电的??
12楼
二级负荷是指高压进线为双回路进线,采取一用一备或互为备用的供电方式。
回复
13楼
二级负荷供电是指高压两路供电,并且电源来自上级变电站的两段不同母线.对于变压器一台还是两台,要根据用电的实际需求.
回复
14楼
请教:有一个小区,负荷等级为二级。小区内设开闭所,采用一路高压10KV进线。
请问,小区内二级消防用电负荷可否通过两个箱变配合供电来解决。
回复
15楼
只要这两台变压器不是环网就可以
回复
16楼
两台不同的变压器就可以
回复
17楼
完全可以
回复
18楼
理解正确!!本人认为:只有当负荷小且采用架空专线才能才可用1回路一路高压!!
回复
19楼
一路高压专线即可,还可从邻近工厂来一路低压备用
回复
20楼
《供配电系统设计规范》GB50052-95 第2.0.6条 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6KV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。