二级负荷一般采用双回路供电,是指两路高压进线,还是一路高压两个变压器(都能承担全部二级负荷)就可以了。大家对二级负荷一般采用哪些方式供电的??
二级负荷一般采用双回路供电,是指两路高压进线,还是一路高压两个变压器(都能承担全部二级负荷)就可以了。
大家对二级负荷一般采用哪些方式供电的??
2楼
一路高压两台变压器可以
回复
3楼
一路市电一路发电机备电也可以
回复
4楼
当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,每根电缆均应能承受100%的二级负荷。
回复
5楼
是指高压进线吗?还是指低压?
回复
6楼
反对!
回复
7楼
到底该如何理解啊??
回复
8楼
10KV采用专用线路.
0.4KV要采用2台变压器.
回复
9楼
楼主的意思是二级负荷两回路该从哪里算起?是本地低压配电室还是整个供电链路?
回复
10楼
回复
11楼
不对,满足不了二级负荷要求!
除非高压是专线!
回复