现在做高压配电系统时,必须做直流屏吗?
zhang4000
zhang4000 Lv.4
2011年08月30日 15:49:20
只看楼主

我最近做了一个高压配电室,共3台变压器,1台1600kVA,另两台中1250kVA,现在做高压配电系统时,必须做直流屏吗,请教各位,谢谢

我最近做了一个高压配电室,共3台变压器,1台1600kVA,另两台中1250kVA,现在做高压配电系统时,必须做直流屏吗,请教各位,谢谢
免费打赏
silverbear
2011年08月30日 16:11:00
2楼
断路器要直流操作!!!
回复
lingxuct
2011年08月30日 16:23:33
3楼
“一个高压配电室,共3台变压器”,多少台高压开关柜?进线几路?

按常规做法,有高压开关柜时,就需要二次电源,对二次电源的要求来说,直流屏是最可靠的。
回复
state-grid
2011年08月30日 20:27:37
4楼
用高压柜的话操作电源可以来自直流屏,也可以来自PT二次侧,或者直接用环网柜,看你对高压保护的要求
回复
老刘的直流屏
2011年09月21日 15:31:26
5楼
请问你那个多大的电流,如果很小的 ,可以考虑节约成本,用我公司生产的 分布式直流操作电源或者UP5微型直流操作电源都可以的
回复
寒塘渡鹤影
2011年09月21日 16:02:50
6楼
不是必须,但有条件就做呗,安全可靠
估计在这里发帖的人都不是自己掏钱的,你给老板省这钱干啥
回复
czx2llp
2011年09月21日 21:52:20
7楼
在于你断路器的线圈电压...不过大多数都要用直流屏..
回复
lrx19801111
2011年09月22日 09:53:11
8楼
学习中,路过
回复
compulsory
2011年09月22日 11:18:19
9楼
学习中
回复
hmq21
2011年09月22日 11:40:40
10楼
直流屏最近图纸经常有发现,也不太懂用途
回复
yds-703
2011年09月22日 14:28:30
11楼
根据我们的使用情况看 都是做了直流屏的 操作机构用的直流电源
回复